三相电机用多少平方的线?

如题所述

15kw三相电机用多少平方的线
15kw三相电机选择6平方的铝线或4平方铜线。对于380伏三相电机来说,其功率计算公式为P=1.732*U*I*cosφ*μ,其中U为线电压380伏=0.38KW,cosφ为功率因数,额定工作状况下,一般cosφ=0.85,μ为电机工作效率,一般中型以上电机μ=0.9以上。

根据功率公式变换得出:I=P/1.732*U*cosφ*μ=29.7919安培≈2P,因此有经验公式为:一个千瓦2安培,故15KW的电机额定工作电流约为30安培。
三相电怎么选择线

在安装电机配线时应按最大额定电流来配置。如在环境温度25℃时管径在25㎜选用10m㎡塑铜导线。(穿管铜塑线安全载流量47A)。当环境温度在40℃时管径应放大到32m㎡选用塑铜线16mm²(穿管塑铜线安全载流量是64A)。

选用16m㎡塑铜线是为了防止电机电流变化使导线的温升能在环境温度较高的情况下得到及时散热。

首先你说的15KW电机没说电压等级和直流交流同异步电机,但根据常态你问的应该是三相380V交流异步电动机,该电机额定电流约30A,若离变压器不是很远,用6平方铜线足矣,铝线配10平方也满足要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-11-02
选择三相电机的电缆尺寸需要考虑电机的功率、电压、电流以及电缆的长度等因素。以下是选择电缆的一般步骤:
1. 计算电机的额定电流:对于三相电机,首先需要确定其额定功率(P)和额定电压(U)。然后,根据公式:I = P / (U * √3),计算出电机的额定电流(I)。其中,√3 表示根号3。
2. 查表或计算电缆载流量:根据电机的额定电流,查电缆载流量表或通过相关公式计算,得到所能承受的电流值。注意,在选择电缆时,应留出一定的余量,以适应启动电流和短期过载情况。
3. 选择合适的电缆型号:根据电机的额定电流和电缆的载流量,选择合适的电缆型号。通常,电缆型号会根据电缆的规格(如横截面积、绝缘类型等)进行表示。
4. 核实电缆长度:考虑实际应用场合,核实电缆长度。电缆长度会影响电缆的电压降和功率损耗,因此在长距离传输时需要选择较大截面积的电缆。
综合以上因素,具体电缆尺寸可能需要参考相关电气设计手册或咨询专业电气工程师。根据经验,一般三相电机的电缆尺寸按照以下方式选择:
- 对于功率小于10kW的电机,可以选择4-6mm²的电缆;
- 对于功率在10kW到50kW之间的电机,可以选择10-16mm²的电缆;
- 对于功率在50kW到100kW之间的电机,可以选择16-25mm²的电缆;
- 对于功率大于100kW的电机,建议咨询专业电气工程师。
请注意,这些只是一般性建议,实际应用中可能需要考虑更多因素。