钢筋混凝土为什么不允许二次浇筑

如题所述

规范不允许基础混凝土二次浇灌,会下降钢筋混凝土的强度和使用寿命。那么施工中因为出现意外情况,出现二次浇灌该如何处理呢?
二次浇灌的处理:
⑴、在二次浇灌处,应先清除尘土和杂物,不得残留木屑之类的杂物,若有明水应排除,不得有积水现象。⑵、在浇灌混凝土或砂浆时,应用钢钎将其振密实,严格禁止有漏振现象。
⑶、振实后用铁抹子抹平压光,刮去多余残浆。
⑷、留置三组混凝土或砂浆的试块,以备进行测试、鉴定之用。
钢筋混凝土现浇楼板裂缝成因及防治 1.工程概况及裂缝情况 辽宁省沈阳市某小区建砖混住宅楼3幢,建筑面积约16500m2,层数6层,房屋长48.8m,采用现浇钢筋混凝土楼板和屋面,板厚100~120mm,采用商品混凝土,强度等级为C20,基础采用人工挖孔桩。工程于2005年5月竣工。竣工验收时,未发现明显的裂缝现象,竣工验收半年后陆续发现楼板裂缝。 1.1靠近房屋四周阳角处出现斜45度裂缝。裂缝距板角部的垂直距离为1.5m左右。板上注水,沿裂缝处全部渗漏,是通透性裂缝。 1.2在部分居室房间的中部,平行于横墙方向出现楼板裂缝,在裂缝处凿开混凝土,发现多根电线管集结于此,使混凝土截面削弱。 1.3板裂缝的分布情况每层大体相同,且3幢楼都有,具有一定的普遍性和规律性。 2.裂缝的原因分析及防治措施 2.1设计原因及需重点加强的部位 在调查中发现:3幢住宅楼的基础为均匀沉降,基础和墙体均完好,未出现裂缝。这说明:基础沉降不是造成板裂缝的原因。此住宅按7度抗震设防设计,按《建筑抗震设计规范》设计了构造柱和圈梁。房屋总长48.8m,小于55m,符合《混凝土结构设计规范》要求。楼板45°斜裂缝是发生在负弯矩筋以及角部放射筋末端或外侧,从设计角度看,现行的设计规范侧重于按强度考虑,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑,配筋量因而达不到要求。而房屋的四周阳角由于受到纵、横两个方向的墙和圈梁约束,限制了楼板混凝土的自由变形,因此在温差和混凝土收缩变化时,板面在配筋薄弱处开裂,产生45°斜裂缝。虽然楼地面斜角裂缝对结构安全使用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-05-09
不是不允许,是可以二次浇筑的,大面积砼还要求二次浇筑的,主要是先浇筑的砼应在出初凝前马上浇筑上层的,还有就是要留置好施工缝,大体积砼浇筑要有施工方案的,对于这些说的很细的
第2个回答  2008-05-09
可以二次浇筑,但是一定要处理好二次浇筑间的界面(施工缝)问题,施工缝留的位置也不是随意的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-05-09
主要是为了不产生施工缝,影响接触面的质量和美观。如果不得已产生了二次浇筑,就要在界面上使用界面剂。
第4个回答  2008-05-09
钢筋混凝土是可以二次浇筑的,不过要控制好施工缝。