电力系统无功补偿时,当功率因数补偿到1,就是发生并联谐振的时候,会有什么危害。过补偿会有什么危害

并联谐振亦称为电流谐振,支路电流会大于电路的总电流,但这种情况是在电阻很小的时候,无功补偿实际应用中,假设补偿前功率因数0.8,总电流100A,其中有功电流80A,无功电流100*sinφ,增加无功补偿后,并联了一路电容,当功率因数补偿1时,原支路电流不变还是100A,电容回路电流是100*sinφ,总电流是80A,两个支路电流都不大,为什么会造成电气设备烧毁事故呢。

功率因数到1跟并联谐振是没有关系的,并联谐振是发生在线路中对n次谐波而言,电抗等于容抗。发生并联谐振会使产生很大的电流,后果有轻有重。

功率因数是指交流电路有功功率对视在功率的比值。用户电器设备在一定电压和功率下,该值越高效益越好,发电设备越能充分利用。常用cosΦ表示。

简介:

功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。

功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
功率因数到1跟并联谐振是没有关系的,并联谐振是发生在线路中对n次谐波而言,电抗等于容抗。发生并联谐振会使产生很大的电流,后果有轻有重。过补偿会增加线路损耗本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-03-15
呵呵
烧设备不一定是因为功率因数达到“1”的原因。因为电机、电容、线路都有阻抗,电流也没有飙升。
不过,在功率因数=1的时候,因主线路负载降低(无功功率由电容提供了),会导致电压上升,如果原来电压就偏高,此时电压就更高电压高往往是导致烧设备的原因。你查查看。追问

不太赞同你的观点,功率因数在0.95时和1时,线路电流不会相差很多,0.95时不过压,1时就过压了?我是想知道在功率因数为1这个临界点,跟0.99比会有什么特别的地方。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-15
举个例子:对于电动机来说,如果过补,在电动机停机时,会发生很严重的自激过电压,这个电压有时是足以击穿电动机的不太强的绝缘保护!

对电网的危害也是比较大的,电损伤不说,人家还要开罚单,呵呵追问

自激过电压是怎么产生的

追答

电机停机的时候产生的

追问

太简单了,电机停机的时候由于线圈的自感电势,会产生过压,但是跟无功补偿有什么关联呢,功率因数0.95的时候,电机停机也会产生过电压,无功补偿过补的时候会比正常情况下严重吗?咱们讨论的是过补的危害。

第4个回答  2013-03-15
并联谐振是指在n次谐波下电容器支路的容抗等于系统的感抗时发生的谐振,此时对n次谐波来说流经线路的阻抗变得非常小,在此次谐波电压的影响下,就会产生非常大的谐波电流,很容易烧毁设备。