砌体工程施工质量验收规范施工质量控制等级分为几级

如题所述

砌体施工质量控制等级应分为三级,并应符合表3.0.10的规定。
 
表3.0.10 砌体施工质量控制等级
项目 施工质量控制等级
A B C
现场质量管理 制度健全,并严格执行;非施工方质量监督人员经常到现场,或现场设有常驻代表;施工方有在岗专业技术管理人员,人员齐全,并持证上岗 制度基本健全,并能执行;非施工方质量监督人员间断地到现场进行质量控制;施工方有在岗专业技术管理人员,并持证上岗 有制度;非施工方质量监督人员很少作现场质量控制;施工方有在岗专业技术管理人员
砂浆、混凝土强度 试块按规定制作,强度满足验收规定,离散性小 试块按规定制作,强度满足验收规定,离散性较小 试块强度满足验收规定,离散性大
砂浆拌合方式 机械拌合;配合比计量控制严格 机械拌合;配合比计量控制一般 机械或人工拌合;配合比计量控制较差
砌筑工人 中级工以上,其中高级工不少于20% 高、中级工不少于70% 初级工以上

砌筑砂浆质量水平
强度等级强度标准差(MPa) M2.5 M5 M7.5 M10 M15 M20
 质量水平  优良 0.5 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00
一般 0.62 1.25 1.88 2.50 3.75 5.00
差 0.75 1.50 2.25 3.00 4.50 6.00
 
混凝土质量水平
质量水平 优良 一般 差
强度等级 <C20 ≥C20 <C20 ≥C20 <C20 ≥C20
评定指标 生产单位            
强度标准差(MPa) 预拌混凝土厂 ≤3.0 ≤3.5 ≤4.0 ≤5.0 >4.0 >5.0
集中搅拌混凝土的施工现场 ≤3.5 ≤4.0 ≤4.5 ≤5.5 >4.5 >5.5
强度等于或大于混凝土强度等级值的百分率(%) 预拌混凝土厂、集中搅拌混凝土的施工现场 ≥95 >85 ≤85
3.0.11 设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的砌体灰缝内的钢筋应采取防腐措施。
3.0.12 砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。施工层进料口楼板下,宜采取临时加撑措施。
3.0.13 分项工程的验收应在检验批验收合格的基础上进行。检验批的确定可根据施工段划分。
3.0.14 砌体工程检验批验收时,其主控项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范围以内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-07
砌体施工质量控制等级应分为三级,分别为A、B、C三级。
施工质量控制等级四要素: 现场质量管理 ; 砂浆、混凝土强度 ; 砂浆拌合 方式; 砌筑工人技术水平。
配筋砌体不得采用C级施工质量控制等级施工。
施工前应对施工企业以往工程中的施工质量控制等级实施情况进行评审。施工中应注意施工质量等级的四个要素变化,当施工质量控制等级有所下降时应停工整顿,采取有效整改措施后方可继续施工。
由于砌体施工质量控制等级直接影响结构的施工质量,影响结构的安全使用,因此,应严格按照设计要求,执行相应的施工质量控制等级。当施工企业的施工质量控制等级低于设计要求时,应采取措施予以补就。例如,在不增大墙体厚度,不提高块体强度等级的情况下,应通过结构计算,在保证砌体受力满足规范规定的前提下,提高砌筑砂浆的强度等级。一般而言,应提高一个强度等级。
提高后的砌筑砂浆的强度等级应进行配合比设计。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-30
2个,即:合格和不合格。
第3个回答  2013-03-30
合格 不合格 。。。。。。。。。。