插座200W*9=1.8KW, 灯管2*35*6=0.45KW , 空调3KW ,热水器 3KW ,地插300W*2=600W ,配多大的闸呢,总炸多

能写清楚啥型号闸吗,谢谢
大家帮我看看我做的系统图形吗

(kvar)cosφIc(A)导线型号规格及穿管规格用途
WL10.4500.80.36.550.552.98BV-3X2.5-SC15-WC照明
WL21.8000.801.441.080.808.18BV-3X2.5-RC15-WC插座
WL33.0000.802.41.80.8013.64BV-3X4-SC20-WC空调
WL43.0000.802.41.80.8013.64BV-3X4-SC20-WC电热水气
WL50.6000.80.48.360.802.73BV-3X2.5-SC15-WC插座
用软件做的系统图,您看看对吗,我感觉有点问题

大家帮我看看我做的系统图形吗

1.8KW,电流约8A,可以配2P/C10,0.45KW,电流不大,也可以2P/C10,空调 热水器都是3KW,各自的电流最大在14A左右,各自配2P/C25,地插600W,2P/C10 的就可以;
全部运行总的电流在40A,加上备用,总闸用2P/C60。追问

计 算 书
计算依据:根据《工厂与民用配电设计手册》第二版(水利电力出版社)P2页公式1-5,1-6,1-7,1-8
配电箱编号:ALH4型号规格:350*240*180大小尺寸:
Pn(kw):8.850Kx:0.80K∑p:
K∑q:P(kw):7.08Q(kvar):5.59
Ic(A):41.00cosφ:0.78
回路编号Pn(kw)KxP(kw)Q

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-31
配C16的空气开关就可以。我不是电器专业人士,供参考。来自:求助得到的回答
第1个回答  2013-03-31
单相的63A(2P/C63)的总闸,空调和热水器配16A(2P/C16+VE),插座10A(2P/C1O+VE),地插4A(2P/C4+VE).三相的配16A(4P/C16)的就行了,注意三相分配均匀哈。