请问空开和漏保是如何工作的,原理是什么,谢谢

如题所述

1、空气断路器:当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

它的工作原理:当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

2、漏电保护器:漏保内部装有零序互感器,随时监测火线与零线的电流,正常情况下,电流从火线流到零线,两根电线的电流应该是相等的,在零序互感器上感应出的磁场大小相同方向相反,相互抵消。

漏电时,一部分电流流入大地,导致火线的电流大于零线,零序互感器内的磁场不再平衡,其次级绕组便感应出电压,触发内部的晶闸管,晶闸管导通后接通电磁脱扣器电源,使脱扣器立即自动跳闸关闭电源。漏电后,它能够在0.1秒内断开电源,因此可以保证安全。

它的工作原理是当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。线圈断电后簧片释放,外电路断开。

扩展资料:

因为家里的配电箱大小有限,不可能漏保和空开都要安装。这样一来,所需要的电线以及开关的数量也会非常多,而且高额的费用不仅承担不起,也是没有必要。

因此我们在安装开关时,总开关要使用空开,其余分路用漏保。尤其是卫生间、厨房这样跟水有关的地方,最好是分开单独走一条路线,方便后期的检修和使用。再就是空调、电热水器等大功率电器,要使用空气开关。

虽然在某种意义上来讲,漏电保护器比空气开关多一项保护功能,但是漏电保护器却不能做总开关。原因就是在我们生活中,漏电情况发生的概率是比较高的,所以总开关用空开最为合适。

参考资料来源:百度百科-漏电保护器

参考资料来源:百度百科-空气开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24

1.空气开关(断路器)的原理

过热保护

用到热胀冷缩的原理。U代表电压      I代表电流       R代表电阻。 

它们之间的关系是 U=I*R,当家中的用电器过多(相当于电阻并联),会导致路端电阻减少。但电压是保持在220V的稳定电压,所以根据 U=I*R 可知电流变大,电流的增大会产生大量的热,同时空气开关中的空气也开始膨胀。因为在有限的空间里空气膨胀带来一种推力,当推力达到足够大时会把开关推成断路。就是我们说的跳闸了。 

 

过流保护

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

 

欠压保护

电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触头闭合。电压严重下降或断电时,电磁吸力释放,衔铁在弹簧力的作用下向上并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

 

2.漏保的原理


漏电保护器可分为电压型和电流型两大类,这里讲解常用的电流型漏电保护器的原理,电压型漏电保护器应用面窄,且缺点较多,这里不作介绍。

    1.普通电流型漏电保护器

    普通电流型漏电保护器的原理见图2—5一l,保护器由零序电流互感器、电子放大器、晶闸管和脱扣器等部分组成。     零序电流互感器是关键器件,制造要求很高,其构造和原理跟普通电流互感器基本相同,零序电流互感器的初级线圈是绞合在一起的4根线,3根火线1根零线,而普通电流互感器的初级线圈只是1根火线。初级线圈的4根线要全部穿过互感器的铁芯,4根线的一端接电源的主开关,另一端接负载。

 


正常情况下,不管三相负载平衡与否,同一时刻4根线的电流和(矢量和)都为零,4根线的合成磁通也为零,故零序电流互感器的次级线圈没有输出信号。    当火线对地漏电时,如图中人体触电时,触电电流经大地和接地装置回到中性点。这样同一时刻4根线的电流和不再为零,产生了剩余电流,剩余电流使铁芯中有磁通通过,从而互感器的次级线圈有电流信号输出。互感器输出的微弱电流信号输入到电子放大器6进行放大,放大器的输出信号用作晶闸管7的触发信号,触发信号使晶闸管导通,晶闸管的导通电流流过脱扣器线圈8使脱扣器动作而将主开关2断开。压敏电阻5的阻值随其端电压的升高而降低,压敏电阻的作用是稳定放大器6的电源电压。


上述电路是针对三相四线制、中性点接地供电系统的,这种漏电保护器也适用于三相三线制、双相两线制和单相两线制

 

希望说清楚了。

 

 

追问

谢谢你,说的很详细,我还想再问个小问题,就是漏电断路器是属于空开还是漏保,还是空开漏保一体,施工中是否可以按一个漏电断路器代替安装的空开和漏保呢,希望给予回答,谢谢了

追答

因为名字和叫法很多都不规范,所以很难判定你说的漏电断路器就是空开漏保组合。其实很简单,看一下说明书就清楚了,因为现在的空开漏保组合很普遍了,安装也省事省空间,根据说明书选择空开漏保组合就不会错了

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-13
空开又名空气断路器,是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。它的工作原理是当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

漏电保护器,简称漏保,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。它的工作原理是当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。线圈断电后簧片释放,外电路断开。
第3个回答  2020-12-10

空开和漏保的动作原理是什么?多亏老电工告诉我,终于明白了

相似回答