一楼总电表处有接地线,但是每家却无地线入户。装5000W的即热电热水器,是否要接一根地线入户?

若需要的话,需要什么规格的地线?请熟悉电工的大侠指点下。谢谢。

如果你家里的电源插座有3孔的,那就打开后看看有没有地线。三孔插座的有火线,零线,地线。要是没有的话最好是单独进个地线,简单的方法就是在自来水管子或暖气管子上缠绕可靠后零时当地线。追问

我家水管子是塑料的,南方没有暖气管。

追答

那就零地共用吧。有危险的,要是零线断了,你的热水器就带电了。还是想办法拉个地线最好。你家里电表箱子应该和总表箱子的地线是想通的。

追问

谢谢啦,我决定请个电工看看先。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-30
一楼有地线并不代表是能用的,在装有漏电开关基础上接地是必不可少的,线路按距离选用线经,使用前接地线路必须检查是否合格才能正常使用。追问

谢啦,我打算请位电工师傅看看先

第2个回答  2013-04-01
考虑用电安全,建议你自己接一根地线入户,作为即热电热水器的接地保护之用。如果不方便接,可以考虑在进户端控制即热电热水器的开关换成漏电保护器,以确保安全。
第3个回答  2013-03-30
要求就是防漏电,所以地线是必须的配备,地线配备接地电阻小于4欧,2.5平方就好追问

谢哈,我请个电工师傅看看先。

第4个回答  2013-04-04
是的,截面2.5的就可以,最好用黄绿双色线
第5个回答  2013-03-30
要。最小得2.5²㎜铜线。