有两种方法,第一种如图,PLC设置一个DO点输出接在头X1和COM处,在变频器操作面板参数设置中参数为正传,然后在在PLC设置第二DO点输出接在X2和COM处,在变频器操作面板参数设置中参数为反传,其他的驱动条件在PLC中编程好就行了。
第二种方法,通过PLC配置标准RS485通讯口与变频器的485口连线,在PLC中设置报文,通过报文发送正传或反转的报文给变频器来实现,这个需要变频器使用说明书查询到通讯地址以及每个通讯报文字的说明(这个对初学者有点难)才行。