55问答网
所有问题
西门子s7200pid向导里面的vd寄存器什么可修改的可直接对应触摸屏吗,也就是说触摸屏对齐直接写入
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-11
可以,先找到系统创建向导自动分布的寄存器,再和触摸屏联机
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Qe4RFFG88.html
相似回答
西门子S7
-
200
内部
寄存器是
多少进制的呢?我在
触摸屏里面
写入一个数字到...
答:
可以直接修改
,你在触摸屏中做好pid的地址,具体的地址查看200的状态表pid_sym表(如果你的向导组态了的话),里面就有对应的pid参数,pid_d_time(微分时间),pid_i_time(积分时间),pid_gain(回路增益)等,你对应好地址和类型就可以修改了~~希望回答能对你有帮助~~
西门子S7
-
200
如何编程使参数可在
触摸屏
上
修改,可以
举个例子么,线谢谢了...
答:
你只需要在Wincc里面建立好一个IO域,然后把这个IO域链接你PLC
里面的
相应变量
,就可以
在
触摸屏
上控制PLC里变量的值了
西门子S7
-
200
内部
寄存器是
多少进制的呢?我在
触摸屏里面
写入一个数字到...
答:
S7-
200
内部寄存器十进制、十六进制以及二进制的数均可以存储,就看你的数据指令如何运用了。现在看来,是你
的触摸屏
的数据PLC当作十六进制数据处理了
,寄存器的
数据是十进制的。所以你要
修改触摸屏
输入数据的格式才能解决问题。
组态王6.53读取
西门子
plc
200的
数据
,vd
2000 vb7000 在组态王
中
怎么
对应
呀...
答:
组态王中40640对应PLC:VD2278 (组态王
中寄存器
4也可以表示FLOAT型变量) 追问 谢谢你的回答,我再问一下,vb7000在组态王中无法读取
,可以
用编程软件将其转移到v3099以内再建立变量。怎么个转移法? 用m0.0等可在
触摸屏
上实现按钮开关 ,我想在组态王上实现按钮开关怎么实现 本回答由科学教育分类达人 史晓广推荐 举报| ...
mcgs
触摸屏
怎样
修改西门子s7
-
200的
定时时间
答:
PLC中用寄存器作为定时器的设定值,比如TON T37 VW0。然后
触摸屏修改寄存器
VW0的值
,就修改
定时器的时间了。望采纳。。。
大家正在搜
西门子200plcpid向导说明
西门子200pid向导压力控制
西门子pid向导密码
什么是寄存器
pid向导的数字量输出
cpsr寄存器
寄存器在哪里
pid向导如何设置
sbuf寄存器
相关问题
西门子PLC中数值寄存器怎么使用以便触摸屏修改参数?在触摸屏...
西门子S7-200内部寄存器是多少进制的呢?我在触摸屏里面写...
西门子S7-200如何编程使参数可在触摸屏上修改,可以举个例...
如何用触摸屏修改S7-200的PID参数
PLC s7-200用 STEP 7生成PID指令向导,如何...
关于PLC(西门子S7-200)和触摸屏(昆仑通泰)通讯问题...
s7-200寄存器VD可以直接R复位吗
西门子s7-200 plc pid参数整定