自动喷水灭火 建筑防火分区面积的关系

规范对防火分区的最大允许建筑面积做了规定,耐火等级一、二等级的民用建筑防火分区间每层最大允许建筑面积为2500m2,一类高层民用建筑每层最大允许建筑面积为1000m2,设有自动灭火系统面积可扩大一倍。

如果按建筑性质不需加设自喷系统,但是建筑分区面积超过规范要求,建筑专业要求加设自喷系统。这样设置是否合理呢?无需设置自喷系统的建筑本身消防隐患较低,加设自喷系统是否浪费资源。是加设自喷的建筑,防火分区可放大?还是建筑分区超过规范规定就可以要求加设自喷来规避规范。求合理解释。

注:① 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级单层厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第7.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定; 

② 除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单层、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔; 

③ 一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定; 

④ 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限; ⑤ 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的墙体和1.00h的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向分隔间的开口应采取防止火灾蔓延的措施; 

⑥ 本表中“—”表示不允许。在《建筑设计防火规范》GB50016-2006里面第3.3条 

在进行防火分区划分时应注意以下几点: 

1.防火分区间应采用防火墙分隔,如有困难时,可采用以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘(耐火极限3小时以上)、不以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘加闭式自动喷水灭火系统和防火水幕带分隔。防火墙上设门窗时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。 

2.建筑内设有自动灭火系统时,每层最大允许建筑面积可按表3.3.1.1增加1倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积1倍计算。 

3.建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区,其建筑面积之和不宜超过表3.3.1.1的规定。 

但多层建筑的中庭,当房间、走道与中庭相通的开口部位,设有可自行关闭的乙级防火门或防火卷帘;与中庭相通的过厅、通道等处设有乙级防火门或卷帘;中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;以及封闭屋盖设有自动排烟设施时,中庭上下各层的建筑面积可不叠加计算。 

4.地下室、半地下室发生火灾时,人员不易疏散,消防人员扑救困难,故对其防火分区面积应控制得严一些,规定建筑物的地下室、半地下室应采用防火墙划分防火分区,其面积不应超过500平方米。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-10
加设自喷系统时为了防火安全,如果你加设以后符合防火规范,你就可以扩大建筑,然后再进行隔开。你设置的前提是要符合你需要的建筑规范。
第2个回答  2013-03-08
1、这种情况下,加自喷系统是为了扩大防火分区。比如你是多层建筑,为了用起来方便,有一层是3000平方的,你又不想分隔开(分隔开可能会影响使用效果),这时候就局部加自喷系统,可以扩大防火分区,便于使用。
2、如果你能够按2500分隔的话,就不用加自喷了,加自喷有些浪费。可以采取防火墙分隔,或防火卷帘分隔等不同方式。追问

我一般面临的是高层,不能简单的加防火墙,建筑分区增加意味着增加楼梯疏散,增加了公摊面积。

追答

是的,这种情况下加自动灭火系统,其实算是节约了投资的,相比较而言,还是加灭火系统合算些。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2015-08-27
曾杰. 建筑空间与防火分区、自动喷水灭火系统的关系[C]// 全国建筑给水排水委员会水消防分会第二次年会暨学术会议2002.
第4个回答  2013-03-08
对不起,我不知道。我只是一个初三学生
相似回答