无尘车间什么叫?

如题所述

芯片加工的无尘车间的通常叫法。

无尘车间不同级别空气洁净度的空气过滤器的选用、布置要点:对于300000级空气净化处理,可采用亚高效过滤器代替高效过滤器;空气洁净度100级、10000级及100000级的空气净化处理,应采用初、中、高效过滤器三级过滤器;

中效或高效空气过滤器宜按小于或等于额定风量选用;中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节的正压段;高效或亚高效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端。有些空气净化系统的空气,如经处理仍不能避免交叉污染时,则不能循环使用。

扩展资料

无尘车间FFU风机过滤——

FFU为英文缩写,全称为 Fan Filter Units, 中文意思为“风机滤器单元(机组)”,也称空气过滤单元。风机从FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤,它为不同尺寸大小,不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。

各净化工程企业的FFU执行标准略有不同,业内通行的指标为:过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45M/S±20%的风速匀速送出,但稳定性差距很大。经过实地检测,国际品牌普遍难以适应“中国环境因素”,质量虽然普遍高于国产公司,但1年后的稳定性测试普遍不理想。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-29
无尘车间也叫洁净室,净化车间、超净间、无尘室等等,说得通俗点,就是很干净的空间。因为灰尘、细菌,如果颗粒很小就会漂浮在空气中,细菌一般在0.5-20μm之间,灰尘的直径如果小于2.5μm,也会悬浮在空气中,形成飘尘,可以吸入肺部。我们在室外活动非常重视PM2.5也就是空气质量,因为它对人体的危害非常大。而在室内生产车间、实验室,这些灰尘、细菌也会对生产工艺同样会有很大影响,因此需要将这些微粒子的数量控制在一定的范围之内,这就是我们常说的洁净度,也是洁净室(无尘车间)最重要的一个标准。
为了达到一定的洁净度,需要形成一个密闭的、不产尘的空间。同时进入洁净室(无尘车间)的人员、货物也需要进行除尘处理,这就需要风淋室、货淋室、传递窗等设施进行配合。
洁净室(无尘车间)仅仅密闭是不够的,因为室内要进行生产、实验,人员需要运动。生产设备、材料在生产中会产尘,人员运动也还是会产尘的。所以洁净室(无尘车间)需要专门的设施,将室内的空气进行净化。根据室内气流的流动状态,一般分为单向流(层流)和非单向流两种模式(乱流)。因为洁净室内一般是主动送风,所以会形成一定的微正压,这样保证脏空气不会污染洁净室。
此外有的生产工艺也需要对温度、湿度进行控制,还有噪声也是洁净室(无尘车间)检测的一个重要数据。
洁净室是有等级划分的,目前通行有3种划分方法。
第一是美国联邦209E,美国已废除,但是中国还习惯沿用这种叫法,如十级、百级、千级、万级、十万级、三十万级等。你听到这些说法,都是按照美国209E标准来的。数值越小,等级越高。
第二是最新的国际标准ISO14644-1,一般分为9个等级,1级为最高。
第三个是GMP制药行业采用的世卫组织的分级标准,用ABCD区分洁净区的级别。
这三个等级是可以互通的,如国际ISO14644的class5相当于GMP的A级、B级(美国209E的百级)、class7相当于C级(万级)、class8相当于D级(十万级)。
而模块化洁净室是洁净室(无尘车间)的一个新型产品。它将洁净室分为不同功能的子模块,包括主体框架、净化设备、配套设施等,然后根据需要进行生产,再运送到现场,进行快速组装。现场不需要切割,无污染,噪声小。
