接近开关为什么能驱动24V的继电器

24V电源输入,考虑到电压降,输出电压应该在23.3V左右,继电器的额定电压是24V ,那为什么23.3V 能驱动24V 呢,是不是必须输出24V才能驱动24V 的继电器呢

第1个回答  2013-03-22
继电器是由线圈和触电组成,当电流通过线圈,线圈产生磁场,磁场吧触电往下拉,实现通断。只要有足够的磁场能使得继电器吸合,就可以让继电器工作。由于线圈的感抗固定,电流由电压决定,所以这里有很大的范围,只是电压低点,吸合的力度小点而已
第2个回答  推荐于2017-12-16
不知道你有没有研究过继电器,无论是继电器还是集成电路,它都有一个允许的范围,只要把这个范围包含进去,就可以驱动。
我以前用过一个5V的固态继电器,实际上,它只要高于3V电压就能驱动,但最佳状态是5V。追问

今天测试了下,输出电压没有问题,但接到PLC输入点之后,电流不到2mA,无法驱动PLC输入点,这是什么问题呢,我用其他普通的接近开关都可以驱动,我这种好的接近开关反而不能驱动

追答

这个跟器件本身参数有关系,你可以在开关和PLC之间加一个驱动电路(三极管或者MOS管),也可以加一个光电耦合器。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-08
这个没有很认真的去考虑过。但是线圈额定电压都有一定的上下限值。比如220V的,如果给它一个218V或223V这样的电压,它也能动作。就是说不一定要固定在24V电压它才能工作。追问

今天测试了下,输出电压没有问题,但接到PLC输入点之后,电流不到2mA,无法驱动PLC输入点,这是什么问题呢,我用其他普通的接近开关都可以驱动,我这种好的接近开关反而不能驱动。

追答

不同的牌子肯定会有差别的。你要先了解你PLC配套的开关的条件,再去选购接近开关嘛。

第4个回答  2013-03-09
继电器线圈的额定电压是24V,但是他又一个范围,比如某品牌24V继电器的最小驱动电压为19.2VDC,接近开关输出电压23V多,已经足够驱动继电器了。
第5个回答  2013-03-09
国家的标准是压降百分之10吧 19-24V的电压都可以使继电器动作,但是负载如电磁阀类最好是24V,稳定追问

今天测试了下,输出电压没有问题,但接到PLC输入点之后,电流不到2mA,无法驱动PLC输入点,这是什么问题呢,我用其他普通的接近开关都可以驱动,我这种好的接近开关反而不能驱动

追答

输出和输入电压不能混用,另外是否PLC的触点不灵敏,再不行就是你的接近开关有问题了

相似回答