推荐答案 2011-05-31
首先 接近开关是不能直接驱动继电器的,接近开关输出的是电流,而继电器是电压控制的,你要讲接近开关输出的电流信号转换成电压信号来驱动继电器。你就说了一下,个人水平有限,不是十分理解你的电路目的,有兴趣可以留下QQ聊。
追问
451757458
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FLcIRLGFL.html
其他回答
第1个回答 2011-06-09
可以直接按中间继电器,这没有问题,但中间继电器使用的电压也要在接近开关所使用的电压一样才行,另外如果时间继电器工作电压也是在10-30VDC 之间的话,接近开关同样可以带的动。
第2个回答 2011-06-02
该型号的接近开关完全可以驱动HH5、HH6/DC24V小型控制继电器(接近开关工作电压为24V时),HH5小型控制继电器的触点负载电流大于3A。
你的设计是可行的,接近开关每一个周期输出一个电压信号驱动控制继电器吸合,控制继电器输出触点给时间继电器一个清零复位信号,同时时间继电器给控制继电器一个复位信号,控制继电器复位,进入下一次循环。本回答被提问者采纳
相似回答
接近开关可以直接
控制
中间继电器吗?
是哪种型号的接近开关呢
答:
可以啊
。一般可用电源为DC 24V 的 PNP 型的。然后你配个直流24V 的中间继电器就行了。型号我明天看了告诉你。
如何将常闭
接近传感器通过中间继电器
接成
常开
答:
常闭的
接近开关
驱动
中间继电器
,在中间继电器的常闭再取信号就是常开了。中间继电器控制常闭变常开步骤,24V控制中间继电器,也就是24V接在继电器的线圈上,对线圈进行控制。220V电源侧接在继电器的公共端。一般位置为继电器的线圈侧,负载线根据需要接在继电器另外一侧的常开或常闭点上,一般常开在上。常闭在下...
输入电流为
300mA
应该接什么型号的
继电器?
答:
一般来说,光电开关,接近开关,霍尔开关,
输出来的都可以直接驱动普通继电器
,常用的5脚到14脚继电器,电流一般最大不会超过60MA,不过不建议直接驱动,最好后面加一只三极管驱动,这样子可以防线圈放电击穿驱动开关,就看你的传感器质量怎么样,内部有没有带保护。。。直接驱动建议继电器线圈两端要接一只反...
中间继电器
工作原理及接法 常闭的接法是什么
答:
1、220V的不需要继电器。直接接在接触器上就可以
,常开并联13,14,常闭串联13前面或14后面。2、24V直流电压的阀门和开关就是靠中间继电器,将线圈供电接上上端控制输出。常开/常闭触点接下位阀门,开关;3、接近开关--中间继电器--电磁阀接电:常开的接法:24+,接近开关+,一路;24-,接接近开关-...
中间继电器
怎么接
答:
接近开关
控制线
接继电器
+ (13),三路
继电器常开
并接触器13,14,4路 常闭的接法:1,2,3路同上 继电器常闭串联在工触器13前面或14后面,4路 PS:其实,如果仅仅是控制一个电磁阀的话,建议直接旋钮控制吧 问题四:
中间继电器
怎么接线?有图最好 中间继电器型号众多,型号不同接线也不相同。问...
大家正在搜
24v接近开关控制继电器
接近开关接继电器
接近开关和光电开关的区别
接近开关常开常闭区别
接近开关是怎样接的线
常闭接近开关怎么接线
两根线的接近开关怎么接
中间继电器怎么接线
电容式接近开关的应用
相关问题
如何用接近开关接中间继电器控制电路的通与断??
两线接近开关如何连接中间继电器
接近开关怎样控制中间继电器?
用接近开关,一个按钮,一个中间继电器,一个接触器怎么控制电机...
用一个常闭接近开关和中间继电器控制报警灯怎样接线?
中间继电器怎么接,接近开关
接近开关 如何接入电路呢?