变压器为什么不会短路?

正如我们都知道的,变压器的主线圈是一条长导线,它的两端与交变电源相接,当有负载时,会通过铁心将能量传递到副线圈。但是没负载时,主线圈产生的电磁能就不能传递给副线圈了,那能量都消失到哪去了呢?

因为变压器靠的的电磁之间的转换,而短路是正负极直接接触了。所以,不存在短路问题。

能量没有消失的,除了小部分发热浪费掉外,大部分都是没有被传递走的,还是留在以前的回路中。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
没有负载时,变压器处于空载状态。
一次大部分电流用于励磁,励磁电流是无功电流,并不消耗功率。
空载时,变压器也会消耗掉少许能量。一是电流流过一次线圈时,在线圈电阻上消耗的能量,称为铜耗。另一部分是建立励磁磁场后,铁芯中通过了交变磁通,交变磁通会在铁芯上产生涡流损耗和磁滞损耗,这部分损耗一般称为铁耗。
总体而言,空载时,输入电流主要用于励磁,由于励磁并不消耗功率,因此,空载时,变压器的功率因数很低。本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-02-09
提问者问,变压器工作时,初级线圈和次级线圈皆有电流流过,次级线圈是因为接有负载而不会短路,那么初级线圈没有接负载,直接接入交流电,为何不会发生短路呢?下面我们就来解释一下电源变压器的初级线圈直接接入交流电源不会发生短路的原因。

电源变压器的构造如上图所示,其初级线圈和次级线圈一般都缠绕在导磁良好的硅钢片或铁氧体磁芯上,这样变压器的初级线圈可以视为下图所示的电感。
我们知道,电感线圈的阻抗是由线圈的直流电阻R和感抗XL两部分组成的。我们用欧姆表测量一个变压器的初级线圈的直流电阻R可能只有几十欧,但是这个初级线圈的感抗可能达数亨,若将其接入交流电源中,由于初级线圈的感抗XL较大,此时流过变压器初级线圈的电流并不大,故不会发生短路。下面我们介绍一下变压器初级线圈感抗XL的计算方法。 这里假定上图所示的电源变压器的初级线圈的电感量为6H,交流电频率为50Hz,根据感抗的计算公式XL=2πfL,可以计算出该电源变压器初级线圈的感抗XL=2π·50Hz·6H=1884Ω。若将其接入220V/50Hz的交流电源中,此时若不考虑变压器次级线圈的影响,则流过该变压器初级线圈的电流为220V/1884Ω=0.1167A。

由此可见,电源变压器的初级线圈的直流电阻虽然较小,但由于初级线圈的感抗较大,故变压器初级线圈接入交流电源中不会发生短路。
第3个回答  2019-05-08
因为变压器有闭合的矽钢片作为它的磁路,所有就不会短路了,同样的这个线圈,如果把矽钢片取了,那就会短路