设计油毡防水平屋顶与女儿墙连接处的泛水构造,说明构造要点。

要有设计图片

其构造要点及做法为:
  (1)降屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm。
  (2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,上刷卷材胶粘剂,使卷材胶粘密实,避免卷材架空或折断,并加铺一层卷材。
  (3)做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法是:在垂直墙中凿出通长的凹槽,降卷材收头压入凹槽内,用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严,外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-22
屋面与女儿墙交角处需用砂浆做成圆弧,女儿墙离屋面一般50cm处需做防水收口(宽高60mm)
相似回答