外墙砖拉拔试验什么时候做?

如题所述

  外墙砖抗拉拔实验分为:3天,7天,14天,30天等四个时间段, 详见《JGJ110-2008建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》

  对饰面砖粘结强度的检测方法为拉拨试验,其检测手段以及试验方法是:根据JGJ110-2008的要求,拉拨试验采用的检测仪器为粘结强度检测仪,应符合国家现行行业标准《粘结强度检测仪》的规定;试样规格应为95mm×45mm(适用于饰面砖试样)或40mm×40mm(适用于马赛克试样)。外保温现场镶贴面砖工程,其取样数量应符合以下规定:每1000平方米同类墙体取1组试样,每组3个,每三楼层不得少于1组;不足1000平方米同类墙体,每三楼层取1组试样,每组3个;试样应由专业检验人员随机抽取,但取样间距不得小于1000mm;在切割拉拨面砖时,以刚好将面砖四周切割开为宜,即切割深度刚好达到面砖的厚度,且在同一平面上需拉拨的面砖与不拉拨的面砖不再有任何连接。在计算拉拨面积时,以切割的实际面积为准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-22
外墙砖抗拉拔实验分为:3天,7天,14天,30天等四个时间段, 详见《JGJ110-2008建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》
相似回答