10KV出线不同相间发生接地故障,对主变高后备保护的影响
35kv变电站,10KV出线不同相间发生接地故障,出线的线路保护动作正常,成功重合以后,但主变保护高后备还是动作,想请大家分析下, 不同相间发生接地故障对主变高后备保护有什么影响,会是什么原因?谢谢
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-10-16
一般10kV单相接地故障多数是线路故障,很少有在站内接地的,因为站内接线简单,一眼就可以看的清楚了。再说10kV开关多数是开关柜,又有二次保护,本体接地保护会动作,如果在仍怀疑变电站开关接地,
那么开关就会带有高压电,可以用高压验电器进行验电,没有电压就不是开关本体的问题了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QccGQFRFF.html
其他回答
第1个回答 2013-05-08
1、主变没有低后备吗?如果有,应该是低后备保护动作,而高后备动作了就是越级跳闸。
2、两相接地等于相间短路。线路保护动作跳闸,这个是正确动作。重合成功,是不是重合在了永久故障上了。如果是重合在永久故障上,线路保护应该加速跳闸不重合。
3、主变高后备动作了原因分析:第一保护装置误动,把装置转检修找出原因;第二保护装置没有问题,而是主变后备保护的动作时间和线路保护的动作时间配合问题,造成了主变后备保护先于重合闸后加速动作了。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2013-04-27
两相接地等于相间短路。
相似回答
10kv出线接地
后跳闸
,主变
差动会动作跳闸吗?
答:
当然不会,差动保护作为变压器的主
保护,
保护范围是变压器高低压侧断路器之间的部分。不能作为下级线路的
后备保护
。更何况是
出线接地
跳闸后。差动保护当然不会动作了
10KV
同一母线不同两条
出线,不同
点如A B相两点
接地,
线路
保护
不动作,主 ...
答:
没说清楚。如果是
10KV
线路A点和B点在同一个地方接地,因短路电流使高压开关跳闸,必须是高压部分有
保护的
情况下。如果两条出线,在不同的地方分别
接地,
不形成短路
故障,
或者开关设备不带这类保护,也不会跳闸。如果在变压器出线端(低压端),有A、B两点接地,因短路电流过大,断路器会过流跳闸。
主变高后备保护的
原理、作用及跳开的断路器?
答:
主变高
、低后备,差动,非电量保护原理无非就是采集电流,电压量为判断依据,根据整定计算,设定数值,当某种情况,保护装置动作,建议看看课件或资料,会明白更多。
后备保护,
是相对主保护而言的,一般情况下,变压器的主保护是差动保护、瓦斯
保护,后备保护
是过流保护。在变压器的高压侧和低压侧分别设置过...
甚么是
主变高后备保护
?有何作用?
答:
后备保护,是相对主保护而言的,1般情况下,
变压器的主保护是差动保护、瓦斯保护,后备保护是过流保护
。变压器的高后备保护就是指变压器高压侧的后备保护,包括:高压侧复合电压闭锁方向过电流保护、高压侧零序方向过电流保护,还有过负荷保护。这3种是最多见的,高压侧复合电压闭锁方向过电流保护因外部相间...
变电站的
保护
配合问题
答:
1.1
10KV
线路
接地故障,
该线路开关拒动,应该是1
10KV
中性点接地变的零序过流动作,第一时限跳开母联,第二时限跳主变三侧,如果该线路在中性变不接地变供电的母线上,由该变的中性点间隙过流过压切主变三侧。2、
主变故障
三侧开关拒动时,220KV失灵
保护
动作,第一时限跳分段,第二时限跳母线上所有线...
大家正在搜
接地距离保护和相间距离保护
接地距离保护能反应相间故障
三相变压器出线接地对吗
变压器出线接地后果
高压柜接地刀在进线还是出线
两相接地短路是相间短路吗
相间短路包括两相接地短路吗
接地距离保护反应的是
低压出线柜零线接地行么
相关问题
10KV同一母线不同两条出线,不同点如A B相两点接地,线路...
110kV变电站主变10kV后备保护动作会闭锁10kV联络线...
变电站35KV进线保护与变压器高后备保护,变电站10KV进线...
上位机报:1#机、2#机组发电机后备保护报警动作,1#机、2...
35KV站用的站用变压器需要配置哪些保护?10KV备用进线需...