10KV出线不同相间发生接地故障,对主变高后备保护的影响

35kv变电站,10KV出线不同相间发生接地故障,出线的线路保护动作正常,成功重合以后,但主变保护高后备还是动作,想请大家分析下, 不同相间发生接地故障对主变高后备保护有什么影响,会是什么原因?谢谢

一般10kV单相接地故障多数是线路故障,很少有在站内接地的,因为站内接线简单,一眼就可以看的清楚了。再说10kV开关多数是开关柜,又有二次保护,本体接地保护会动作,如果在仍怀疑变电站开关接地,
那么开关就会带有高压电,可以用高压验电器进行验电,没有电压就不是开关本体的问题了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-08
1、主变没有低后备吗?如果有,应该是低后备保护动作,而高后备动作了就是越级跳闸。
2、两相接地等于相间短路。线路保护动作跳闸,这个是正确动作。重合成功,是不是重合在了永久故障上了。如果是重合在永久故障上,线路保护应该加速跳闸不重合。
3、主变高后备动作了原因分析:第一保护装置误动,把装置转检修找出原因;第二保护装置没有问题,而是主变后备保护的动作时间和线路保护的动作时间配合问题,造成了主变后备保护先于重合闸后加速动作了。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-04-27
两相接地等于相间短路。