消防里的输入输出模块 原理问题 输出模块得到主机给的信号 然后 模块能启动设备 。哪为啥不直接启动

1 输出模块 主机给模块的信号是多少v ? 模块得到信号如果启动一个电机 那么电机的电源是模块提供的吗还是谁提供的?模块就相当于开关吗? 如果不是是怎么的过程?
2 还有输入模块 如果设备启动了 输出模块就传信息给主机监控室就会知道哪的设备动了 需要飞给模块写入地址的 是这么回事吗?
3 模块是如何传递信号给主机的 和上面一闪的灯有关系吗 还是模块用与主机用电线连接的? 另外模块的电源是是也是主机提供的吗?

1、电机的电源不是模块给的。模块的电源是直流的一般的在24左右(不同的主机有所不同)。电机的电源由市电或消防供电(发动机)提供。模块相当一个快递员,把主机的控制信号传到控制柜(箱)的二次回路上通过中间继电器控制一次回路的接触器;接触器的动作信号在通过模块传输给主机报告那个设备是否启动。
2、地址跟我们的门牌号是一样的,现在都是用的总线制的设备,一台主机一个回路带的设备有几百个如果没有地址快递员知道把那个东西(信号)送那去呀!外面的东西到主机,主机又如何知道是那个寄来的呀。
3、模块的电源是主机提供的。一闪的灯只是告诉你这个模块现在处于的一个工作状态。有的模块是没有那个闪灯的如老式的松江出的模块。追问

首先谢谢你的回答 我是个水电监理新人 作为监理 用不用会具体的 模块接线这些呢 还是输哦知道这个过程就行呢?
2 您的意思是说 模块 传递信号 一进一出 的 都是 有线和主机连接的 是吗 不是什么无线传递发射信号 是吧? 我老以为一闪一闪的等 是 什么无线设备来的

追答

你好!我不是做监理的对监理一块的业务不太熟。我个人认为监理的没必要知道具体的如何接线。一个工地上要接的线太多了,都是不同专业的人员在做。你要把所有的具体接线都了解我看是不可能。但我认为你要熟悉接线的标准知道其接线是不是按标准接的就可以了。
第2模块是通过有线与主机连接的,消防里的模块还有有不少的你说的一进一出的是输入输出模块(控制模块),还有输入模块、隔离模块等。模块闪表示模块正常,如果常亮表示模块已动作,不亮那你就要检查是那而有问题了。模块有问题主机也反应得出来。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-26
最简单的一个道理,输出模块得到主机给的信号不一定真实,如果直接启动,会导致无法应对紧急状况追问

如果您会就安我问题回答好嘛

相似回答