55问答网
所有问题
火灾报警联动开关是自动还是手动? (不要说两个开关都有,选择题)帮我解释一下,谢谢
火灾报警联动开关是自动还是手动? (选择题) 求助,谢谢
举报该问题
推荐答案 2013-05-09
准确的说只有手动开关,自动功能是PLC编程逻辑实现的,不需要硬开关。对于切换到手动状态还是自动状态,规范并没有明文要求,但要求这两个功能都要有。对于实际运行来说,一般都是打在手动状态的,以免误操作造成损失,除非是火灾危险性很高或极其重要的区域。火警控制器一般都设置在24小时有人值守的地方,比如消防控制室、操作值班室、中央控制室等处,不存在没人上班的情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QcR8LRQQI.html
其他回答
第1个回答 推荐于2019-01-05
1、我想出这道题的人的意思,是平时消防控制设备是打在手动还是自动状态吧,是两选一的题目
2、答案应该是打在自动,因为好多设备都是有联动关系的,只有打在自动状态才能实现这个联运,达到系统设计的目的(当然,好多单位是因为怕误动作才打在手动,但这并不符合规范要求,对值班人员也提出了很高的素质要求)。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-05-09
当然事手动
追问
谢谢,没人上班也是手动吗?
相似回答
...主机在无
火灾
的情况
下,
应该处于
自动
状态
还是手动
状态?请各位专家明 ...
答:
胡说八道了!这里的
自动,
指的是消防远端设备,例如消防水泵控制柜、风机控制柜等,处于自动状态。而
火灾报警
主机,在有人24h值班的前提下,可以处于手动状态,确认火警后,再处于自动状态。消防控制室通用技术要求 GB25506-2010 4.2.1 消防控制室管理应符合下列要求:c) 应确保
火灾自动
报警系统、灭...
联动是
指做完一个动作后可收回又做
答:
联动:若控制器自动允许,收到任何满足逻辑关系的报警信号,就会自动启动相关设备
;若控制器自动禁止,手动允许,收到任何满足逻辑关系的报警信号,只发出启动信息,不会启动相关。联锁:联锁起泵不受控制器是手动状态还是自动状态的影响。1、压力开关:报警阀压力开关工作原理:当报警阀动作,报警管路通水,...
消防
联动
功能有何作用?
答:
手动操作
,可以通过操作界面对消防设施进行远程操作。消防联动设备在消防系统中的作用是有火警后,发出信号,相关设备自动转到到消防状态。例如电梯,在接到火警信号后,电梯自动关门转为下行至首层,由进入轿厢的消防员控制运行。主机在自动状态下,一个设备或两个同时动作启动相应的消防设备动作,主机并接受...
火灾报警
系统中区域机怎么理解?
答:
手动按下按钮
,向报警控制器送出报警信号.手动火灾报警按钮比探头报警更紧急,一般不需要确认.因此,手动报警按钮要求更可靠、更确切,处理火灾要求更快. 4.消火栓按钮消火栓按钮安装在消火栓箱中.当发现火情必须使用消火栓的情况下,手动按下按钮,向消防中心送出报警信号,在主机设置在自动时,将直接启动消火栓泵...
火灾自动报警
系统和消防喷淋系统有什么
联动
关系?
答:
1.
火灾自动报警
及消防联动控制系统在发生火灾的两个阶段发挥着重要作用:2.第一阶段
(报警
阶段):火灾初期,往往伴随着烟雾、高温等现象,通过安装在现场的火灾探测器、
手动报警
按钮,以自动或人为方式向监控中心传递火警信息,达到及早发现火情、通报火灾的目的;3.第二阶段(灭火阶段):通过控制器及现场...
大家正在搜
相关问题
火灾报警联动开关是自动还是手动
消防联动控制开关可以设在手动状态吗法律依据是什么
\火灾报警与消防联动控制器的电源开关上三个(1,2,3)上怎...
消防控制室主机在手动状态,水泵在自动状态,发生火灾后水泵可不...