悬挑板底部是否需要配构造钢筋

如题,我就搞不明白了做了好几年设计了,第一回校对提出来120厚的悬挑板底部要设构造钢筋,理由是这样比较安全!

从结构受力的理论上讲,悬挑板下不确实不需要配筋(超过180厚度以外的另说),至少应该不需要配置结构受力钢筋。至于是否配置抵抗温度以及防止裂缝的构造钢筋,要看各个单位的具体要求。国家规范是没有具体规定的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-06
  04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?解答:悬挑板底部是否配筋图集当然不会给出的,因为这要看工程实际,一般设计人员会给出悬挑板处配筋大样图的。
1、由于受悬挑板根部厚度的限制,当混凝土受压强度不满足时,可以采用板的底部配筋方法加强底部混凝土的强度,考滤板底筋受压,需计算,类似于双筋截面梁;
2、悬挑板较厚时考滤配置底部钢筋,为构造,主要抵抗温度应力。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-27
只要是外悬室内板,我建议还是设双层钢筋,避免出现缝的出现。