55问答网
所有问题
买了漏电相位检测仪测试漏电空开不动作
买了漏电相位检测仪测试漏电开关却不动作,漏电空开是新的,插座线路是十年前装的不知是哪里有问题?哪位师傅帮忙解答。谢谢!
举报该问题
推荐答案 2013-05-09
你先想下,你要确定你的漏电检测仪没有问题,你的操作无误,线路是否正常。如果还是不行,建议你换漏电检测仪,漏电检测仪SG-140,这个还不错,圣高出品,必属精品。
追问
谢谢您的回答,检测仪在单位试过是好的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QcQGecIQ4.html
其他回答
第1个回答 2014-08-13
第2个回答 2018-05-25
那个插座线路没有地线,
相似回答
电源极性
检测器
按下
漏电检测
按钮
空开不
跳闸
答:
1、漏电保护器质量问题
。因为保护器的质量问题导致试验按钮起不到保护的作用,建议更换新的漏电保护器。2、漏电保护器内部故障。漏电保护器试验按钮不动作,可能是试验回路电阻或者线路损坏,导致保护机构不能动作所致,需要更换回路电阻或维修损坏的线路。
三相四线
漏电
保护开关实验按钮不跳闸
答:
零序互感器是否损坏
,可以拆了断路器,在Test回路通电的情况下用万用表去测量零序互感器的线圈两端是否有电压。
漏电
保护开关失灵的原因
答:
一方面由漏电保护器本身引起,另一方面是来自线路的缘由
。标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电...
漏电
保护器按
检测
按钮不自动跳闸了是零线断路?
答:
只有在
漏电
断路器获得了正常供电的情况下,按下
测试
按钮才会使漏电断路器跳闸,这个
动作
的过程是需要电源的,如果漏电断路器本身没有获得正常的供电,它就无法完成这个动作。如果出现按下测试按钮后漏电断路
器不
跳闸的现象,请首先检查该漏电断路器上端的电源是否正常,如果电源正常按测试按钮也不跳闸,就说明...
漏电
保护器,
空开
,短路不跳闸
答:
如果给它30mA电流不动作,说明这个
空开
有问题,建议更换。在使用技巧上,有一点要注意,正常使用是在有漏电保护功能的空开的下触头,一根火线和地线两点测试,如果现场没有地线,也可以用零线代替地线,这样也是可以的。产品简介:漏电保护
器测试仪
主要用于
测试漏电
保护器的
漏电动作
电流、
漏电不动作
电流以及...