过流继电器的作用

如题所述

过流继电器作用:

JGL- 10系列静态反时限过流继电器具有反时限特性,用于发电机、变压器及输配电系统的继电器保护装置中。在设备过负荷或短路时,能按预定的时限可靠动作,发出信号或切除故障部分。

本继电器为集成电路静态型继电器,采用数码开关整定电流值,直观方便,改变整定值无须检验,整定范围为2-9.9A级差为0.1A;精度高、功耗小、动作时间快、返回系数高,是GL- 型过流继电器理想的更新换代产品。

扩展资料:

过流继电器的原理:

电磁式过流继电器的工作原理是复合式的,由公用一个线圈的感应式和电磁式的两个元件组成。当继电器的线圈通以交流电流时,则在铁芯的遮蔽与未遮蔽部分产生两个具有一定相位差的磁通。

此磁通与其在圆盘中感应的涡流相互作用,在圆盘上产生一转矩。在20%~40%的动作电流整定值下,圆盘开始旋转。此时由于扇齿与蜗杆没有咬合,故继电器不动作。

当线圈中的电流增大至整定电流时,电磁力矩大于弹簧的反作用力矩框架转动,使扇齿与蜗杆咬合,扇齿上升。此时继电器的动铁在扇齿顶杆的推动下,使导磁铁右边气隙减少,左边气隙增大,因而动铁被导磁铁吸合,使继电器触点动作。

当继电器线圈中的电流为整定值时,感应元件的动作时限与电流的平方成反比。随着电流的增加,导磁体饱和,动作时限逐渐趋于定值。当线圈中的电流大到某一电流倍数时,电磁元件瞬时动作,因而继电器的动作时限具有有限反延时的特性。

继电器具有若干抽头,用以调整感应元件与电磁元件的动作电流。另外用倍流螺钉改变动铁与电磁铁之间的气隙来调整电磁元件动作电流。继电器具有调整感应元件动作时间整定值的机构及主触点动作的信号牌。用手旋转返回机构,可使信号牌返回,并不需取下外壳。

参考资料来源:百度百科——过流继电器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-24

过流继电器应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路中。当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分,保证主设备及输配电系统的安全。

电磁式过流继电器的工作原理是复合式的,由公用一个线圈的感应式和电磁式的两个元件组成。当继电器的线圈通以交流电流时,则在铁芯的遮蔽与未遮蔽部分产生两个具有一定相位差的磁通。此磁通与其在圆盘中感应的涡流相互作用,在圆盘上产生一转矩。


扩展资料

过流继电器的正常环境:

1、环境温度:-10℃~+50℃;

2、相对湿度:不大于90%;

3、大气压力:86kPa~106kPa;

4、使用地点不出现超过GB/T14537规定的严酷等级为1级的振动。

5、周围环境:不允许有阳光直射、雨和水的冲洗,无爆炸危险的介质,不应含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面涂覆层 的介质及导电介质,不允许有明显的水气,不允许有严重的霉菌存在。

参考资料来源:百度百科-过流继电器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-20
  过流继电器是用于电气设备或电动机免于过电流和欠电流的一种保护电器器件。将电流继电器线圈串接在主电路中,感测主电路的工作电流,过流继电器的过电流参数整定值一般为被保护线路额定电流的1.1~4倍。当被保护线路中电流正常时,衔铁不动作,被保护线路中的电流高于额定值,达到过电流继电器的整定值时,衔铁吸合,触点机构动作,常开和常闭触点输出相应的控制信号,从而达到保护的作用。
  过流继电器的欠电流参数整定值一般吸引电流为线圈额定电流的30%~65%,释放电流为额定电流的10%~20%,因此,在电路正常工作时,衔铁是吸合的,只有当电流降低到某一整定值时,衔铁释放,触点机构动作,常开和常闭触点输出相应的控制信号,从而达到保护的作用。
第3个回答  2013-04-30
过流继电器分为感应电磁式和集成电路型,具有定时限、反时限的特性,应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路中。当主设备或输配电系统出现过负荷及短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分,保证主设备及输电磁式过流继电器的工作原理是复合式的,由公用一个线圈的感应式和电磁式的两个元件组成。第4个回答  2013-04-30
过流继电器线圈串接在电路中,当负载电流超限(过电流)时,即超过继电器的整定值时,继电器的线圈产生磁场使衔铁吸合,衔铁带动触头闭合,从而使执行元件如断路器等的跳闸回路接通,断路器跳闸,切除负载,起过流保护作用。
相似回答