散热器散热量怎么计算?详细点

如题所述

散热量是散热器的一项重要技术参数,每一种散热器出厂时都标有标准散热量(即△T=64.5℃时的散热量)。但是工程所提供的热媒条件不同,因此我们必须根据工程所提供的热媒条件,如进水温度、出水温度和室内温度,计算出温差△T,然后根据各种不同的温差来计算散热量,△T的计算公式:△T=(进水温度+出水温度)/2-室内温度。 现介绍几种简单的计算方法:(一)根据散热器热工检验报告中,散热量与计算温差的关系式来计算。在热工检验报告中给出一个计算公式Q=m×△Tn,m和n在检验报告中已定,△T可根据工程给的技术参数来计算,例: 铜铝复合74×60的热工计算公式(十柱)是: Q=5.8259×△T  (十柱)1.标准散热热量:当进水温度95℃,出水温度70℃,室内温度18℃时: △T =(95℃+70℃)/2-18℃=64.5℃ 十柱散热量: Q=5.8259×64.5  =1221.4W 每柱散热量 1224.4 W÷10柱=122 W/柱2.当进水温度80℃,出水温度60℃,室内温度18℃时: △T =(80℃+60℃)/2-18℃=52℃ 十柱散热量: Q=5.8259×52  =926W 每柱散热量 926 W÷10柱=92.6W/柱3.当进水温度70℃,出水温度50℃,室内温度18℃时: △T =(70℃+50℃)/2-18℃=42℃ 十柱散热量: Q=5.8259×42  =704.4W 每柱散热量 704.4W ÷10柱=70.4W/柱(二)从检验报告中的散热量与计算温差的关系曲线图像中找出散热量:我们先在横坐标上找出温差,例如64.5℃,然后从这一点垂直向上与曲线相交M点,从M点向左水平延伸与竖坐标相交的那一点,就是它的散热量(W)。(三)利用传热系数Q=K·F·△T 一般来说△T已经计算出来,F是散热面积,传热系数K,可通过类似散热器中计算出来或者从经验得到的,这种计算方法一般用在还没有经过热工检验,正在试制的散热器中。一般热工计算都采用检验报告中散热量与计算温度的关系来计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

标准散热量是指供暖散热器按我国国家标准(GB/T13754-1992),在闭室小室内按规定条件所测得的散热量,单位是瓦(W)。

而它所规定条件是热媒为热水,进水温度95摄氏度,出水温度是70摄氏度,平均温度(95+70) /2=82.5摄氏度,室温18摄氏度,计算温差△T=82.5摄氏度一18摄氏度=64.5摄氏度,这是散热器的主要技术参数。

散热器厂家在出厂或售货时所标的散热量一般都是指标准散热量。

工程上采用的散热量与标准散热量的区别:

标准散热量是指进水温度95摄氏度,出水温度是70摄氏度,室内温度是18摄氏度,即温差△T=64.5摄氏度时的散热量。

而工程选用时的散热量是按工程提供的热媒条件来计算的散热量,现在一般工程条件为供水80摄氏度,回水60摄氏度,室内温度为20摄氏度,因此散热器△T= (80摄氏度+60摄氏度) :2-20摄氏度=50摄氏度的散热量为工程上实际散热量。因此,在对工程热工计算中必须按照工程上的散热量来进行计算。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-27
放出热量Q放=cm(t-t0)
相似回答