地下室二级防水SBS防水卷材厚度有何要求?

我们的工程在天津,地下一层,地上三层,功能为一个商场。地下室Ⅱ级防水,用SBS卷材防水,设计的要求为SBS 3+3防水,我的疑问:是否必须用SBS 3+3两层?能否只做一层SBS 3mm 或4mm厚。

根据《地下工程防水技术规范》,地下室II级防水可以选防水混凝土+其他一道具备防水功能的防水层,可以是卷材防水,也可以是涂膜防水。具体要求如下;
1、单独SBS 具备防水能力的一道卷材防水,可以是一层也可以是二层,二层更好。
具体可以参看《地下工程防水技术规范》第8页 表3.3.1-1的相关要求,以及第9页4.1.1和4.1.7的规定。
2、参照《地下建筑防水构造》图集,地下室II级防水SBS卷材设计为4个厚。但是根据我参考规范的理解,SBS 3个厚的一道做法并不和规范冲突。

所以可以只做一层3mmSBS或者4mmSBS。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-02
如果不做设计变更,就必须用SBS 3+3两层。
Ⅱ级防水需要2道设防的。
希望对你有所帮助。
第2个回答  2013-04-27
单层厚度4mm.双层使用厚度3mm,卷材的型号也有要求。严格意义上来说,按照地下工程技术规范,应该选2型材料
第3个回答  2013-04-28
II型三毫米,I型4毫米,都可以满足你的要求,当然,3+3效果更好。