温差修正系数公式 是什么?

RT

温差修正系数a;Q= a*F*K*(tN-tw);tz≈(1-a)tN+ atw。

在采暖工程设计中,经常会遇到采暖房间和不采暖房间相邻的情况。由于和不采暖房间相邻会加大该采暖房间的热损失。这部分负荷的正确计算,将对采暖设计的合理性起到一定的影响。

在工业企业采暖通风和空气调节设计规范中对这种情况下的耗热量作了用“温差修正系数a"来计算的规定,其具体如下:

与不采暖房间相邻的隔墙。

不采暖房间有门窗与室外相通a=0.7。

不采暖房间无门窗与室外相通8=0.4。

即:Q= a*F*K*(tN-tw)。按上述规定,受相邻采暖房间传热的影响,不采暖房间的温度tZ应符合下面的等式:tz≈(1-a)tN+ atw

房间的温度是该房间失热和地热相平衡的结果,某项热量的变化都会引起室温的变化。当地热量增大时室温即升高,反之即下降。

扩展资料

对于采暖房间:围护结构的散热量=采暖设备的放热量。

对于不采暖房间:采暧房间向不采暖房间的散热量=不采暖房间向室外的散热量。

其热平衡可用下式表达:Kzw*Fw*(tN-tw)= KzN*FN*(tN-tz)田式中Kzw、Fwr——不采暖房间对外的围护结构的综合传热系数和面积。

将该式整理后得出:tz=(KzN*FN*tN +Kzw*Fw*tw )/(KzN*FN + Kzw*Fw)

由于部分不同,外墙的K值大多小于内墙K值。但外墙一般有K值较大的门和窗,因而其综合K值(K zw*Kzy)不会相差很大,在作粗略分析时,可以认为两者近似相等。

这样,当Kzv≈K zw时,此式又可写为:t=(FN*tN+Fw*tw )/(FN + Fw)在工程设计中tN和tw都是定植。

故从上式可知:tz的最低主要受FNFw的影响。而不同房间的FJFw是不相同的。因此将tw - t。

规定为0.7(tx-tw)或0.4(ty- lw)并不能适用于所有情况,所以在采暖设计中千篇一律的使用此办法,必然会遇到和实际不相符合甚至出入很大的情况。

很明显,不采暖房间一侧和采暖房间相邻与双侧乃至数侧相邻时FMFw是不大一样的。而且顶层、地层和中间层也情况各异。因而K对具体情况要做具体的分析,采取不同的措施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-13

热平衡可用下式表达:Kzw*Fw*(tN-tw)= KzN*FN*(tN-tz)田式中Kzw、Fwr——不采暖房间对外的围护结构的综合传热系数和面积。

第2个回答  2019-11-10

温差修正系数是指根据围护结构同室外空气接触状况,在设计计算中对室内外计算温差采取的修正系数。对供暖房间围护结构外侧不是室外空气直接接触,而中间隔着不供暖房间或空间的场合,此时的传热温差为供暖房间温度与不供暖房间温度之差。

温差修正系数的大小取决于非供暖房间或空间的保温性能和透气状况。设计中选用:温差修正系数α围护结构特征a外墙、屋顶、地面以及与室外相通的楼板等1.00闷顶和与室外空气相通的非采暖地下室上面的板等0.90与有外门窗的不采暖楼梯间。

围护结构温差修正系数 n根据围护结构与室外空气接触的状况对室内外温差采取的修正系数。

扩展资料

若间壁传热过程中有一侧流体没有相变,则流体的温度沿流动方向是变化的,传热温差也随流体流动的位置发生变化,这种情况下的传热称为变温差传热。在变温差传热时,传热过程平均温差的计算方法与流体的流动排布型式有关。

间壁两侧的流体均存在相变时,两流体温度分别保持不变,这种传热称为恒温差传热。在恒温差传热中,由于两流体的温差处处相等,传热过程的平均温差即是发生相变两流体的饱和温度之差。

参考资料来源:知网—温差修正系数

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-10

    平均对数温差的公式是不是t1-t2/ln(t1/t2)。

    当冷热流体的比热、流量以及传热系数在整个换热面上都基本不变时,采用对数平均温差(⊿tm)。

    对数平均温差:因为在冷凝器板一系列的换热器中温度是变化的为了我们更好的选型计算所以出来一个相对准确的数值。

    当 △T1/△T2>1.7时,用公式: △Tm=(△T1-△T2)/㏑(△T1/△T2)。如果△T1/△T2≤1.7时,△Tm=(△T1+△T2)/2 两种流体在热交换器中传热过程温差的积分的平均值。

    逆流时△T1=T1-t2 △T2=T2-t1

    顺流时△T1=T1-t1 △T2=T2-t2。其中 T1 —— 热流进口温度℃ ;T2—— 热流出口温度; t1—— 冷流进口温度;t2——冷流出口温度; ln——自然对数。

第4个回答  2013-05-12
关于容积热量对换消耗和产热的偏差值,公式天晓得~