11G101-1图集53页受拉钢筋锚固长度计算公式中:LaE=ζaE *La,那如果算出来LaE小于LabE,取值怎么取?

例:HRB400钢筋20,结构抗震等级为三级,混凝土强度C30。锚固区保护层厚度大于5d是否应该按下式计算?
LaE=ζaE *La,La=ζa*lab,查表未有三级抗震的lab取值,是否就应该取非抗震的lab进行计算,得La=ζa*lab=0.7*35*20=490mm,LaE=ζaE *La=1.05*490=514.5mm。
如果直接取值LabE为37d=740mm,上面算出来的LaE小于了LabE,应该取哪个值?

看您的解:已知:HRB400钢筋20,结构抗震等级为三级,混凝土强度C30。锚固区保护层厚度大于5d。
如果我来解有三法:
(一)、已知HRB400钢筋20,结构抗震等级为三级,混凝土强度C30。直接查表得:37d;再乘0.7。﹙又已知受拉钢筋锚固长度修正系数ζa=0.7,因锚固区保护层厚度大于5d。“但不过是否为锚固钢筋的最大直径,因他指的是‘锚固区’!)
则:LaE=37d×0.7=37×20×0.7=518mm。
(二)、①、按《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d =0.14×(360N /mm ²/1.43 N /mm ²)×20=775.3846mm=704.895mm;
②、求:La=ζa lab=0.7×704.895mm=493.4265mm;
③、再求:LaE=ζaE La=1.05×493.4265mm=518.09mm=518mm。
(三)、①、先查表得: lab=35d(lab);
②、求:La=ζa Lab=0.7×35d=0.7×35×20=490;
③、再求:LaE=ζaE La=1.05×490=514.5=515(mm)。
再来看您的解:
①、LaE=ζaE La,La=ζa lab,查表未有三级抗震的lab取值,是否就应该取非抗震的lab进行计算,得La=ζa*lab=0.7×35×20=490mm,LaE=ζaE La=1.05×490=514.5mm。
答:准确。
②、如果直接取值LabE为37d=740mm,上面算出来的LaE小于了LabE,应该取哪个值?
答:直接取值LabE为37d=740mm(LabE=37d=37×20=740mm),没错!但为什么您不乘ζa?740mm×0.7=518mm,对吗?因(LabE)中未含ζa!故您计算出差错了!
答:LaE=ζaE La,如果算出来LaE小于LabE。这是有可能的!取值按LaE取。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-21
你这个计算方法是正确的。
HRB400钢筋20,结构抗震等级为三级,混凝土强度C30,锚固区保护层厚度大于5d应该按下式计算:
37*20*1.05*0.7=543.9
HRB400钢筋,结构抗震等级为三级,混凝土强度C30,按此查表得37d;不知道你为什么说查表未有三级抗震取值,但53页中对抗震一至四级、钢筋一至四级、砼C20及以上的基本锚固都可直接表就有。
生命愉悦!有用请采纳。
第2个回答  2013-04-19

LABE*0.7就行了。


这个问题你没有弄明白。

希望对你有所帮助。

相似回答