民房如何自制地线

民房如何自制地线,用什么材质做地线更好,要埋入地下多深?是否可以插入下水井内,地线接入后连接在哪根线上(零线)?

电源插座是,火线,零线,和地线组成的,这里的地线并不是零线. 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大. 另外:方案:打地桩
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。
2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。
3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。
4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或用田字格加以解决。
5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
6、接入信号避雷器地线和静电地线。
方案二:埋紫铜板
1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。
2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。
3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。
4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。
5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
6、接入信号避雷器地线和静电地线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
1.接地体的埋设位置应距建筑物3米以外,并选择土壤电阻率较低的地方(潮湿),如果土壤干燥不能满足接地电阻的要求,可以加木炭屑、水、盐来降低土壤电阻率。先挖一个0.5-1米深的坑用1-1.5米的镀锌角钢或钢管(尖头)打入坑中,上端露0.2米。2.用1.5平方的绝缘铜线做接地线,一段与角钢用螺丝压接加弹簧垫圈并包好以防腐蚀。另一端接入房间 配电箱中,与所有插座中的底线连接。插座上上孔接地,左孔零线,右孔火线,不可接错。(插座背面接线的地方有标示。接地线的粗细根据进线火线粗细来选,一般不低于火线2分之一,分线可以细一点。3.房间配电箱有断路器或漏保的,可以与进线端的零线接一起,不能与出线端零线相接。(不会接的不要接)。 接地体可以放入下水井中,入水尽可能深点。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-17
地线自制使用镀锌钢管,1寸的两根,长1.5m,或者2寸镀锌管,1.5m,钢管上焊接M12的螺栓,使用铜线连接或者使用钢板,500×500×10可以插入下水井,越潮湿越好。地线做好与你们家电气设备外壳连接就行
第3个回答  2013-04-17
民房地线如果不是用作避雷,只要找个相对潮湿的地方,将一角铁或水管打入地下约两米深,然后引线接到插座上(三角插孔中间那个孔)就可以了。
第4个回答  2013-04-17
如果是照明用电保护接地,可用12毫米镀锌圆钢,长一米五到两米,打入地下,上面焊一块铁垫片锁一个螺丝(接线用),用2.5平方毫米电线做接地干线。
相似回答