电闸接线问题

电闸上端写的N135 底下是N246 接线怎么接的啊 上面是进线吗?线的颜色怎么分的
第二个问题 三相电动机Y型接法时 可以直接连uvw线 零线不接 只在电动机内部把上部那三个接线柱用跨接片接好吗?这样有什么危害吗

电闸上端是进线端子(135)。分别接上三相火线。相序颜色随便接,没事的!电闸下端(246)是接负载(电动机)的电源线。也是随便接在电机接线盒上一排的接线柱上。如果电机转动方向和你需要的相反,就拉下电闸,把电闸下端电机电源线随便两根互换一下接线位置端子,再送电就正常运转了!至于Y型接法,就是电机接线盒子里上下两排各三个接线柱,你把其中的一排三个,用跨接片短接就行,另外三个接在刚才说的电闸下端(246),零线不接,最好是要弄根地线,接在电机外壳上,起保护接地作用!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-25
电闸下面的两根线是分零线火线的,如果接翻,会造成灯开关控制零线,电源插座插用电器,可能会出现漏电情况。国家电工规范固定,红、绿、黄线为电源火线,蓝线为电源零线。如果不能确定电源火、零线,可以将电源线连接好,使用试电笔测量电源插座,插座右孔试电笔亮说明电源连接正常,不是的话,需要将两条线对调一下。
第2个回答  2017-11-25
这个问题主要看原先屋内电源是否按标准左零右火接线,对一般任意电器不会产生任何应响,主要是灯开关如接零线,既使关闭节能灯之类可能产生微光闪烁,好像未关,其它无大碍,只要在开关上下任意倒线既可改善
第3个回答  2021-01-04

家里的电闸怎样接线才正确?左零右火?左火右零?老电工:都不对

相似回答