1、水泥:

普通硅酸盐水泥,强度不低于32.5Mpa;采用低水化热水泥,水泥的7天水化热指标不高于275kJ/kg,不得使用带有R字样的早强水泥;水泥的碱含量须满足每立方米混凝土中水泥的总碱量不大于2.25kg。

2、粉煤灰

粉煤灰的级别不低于II级,不得使用高钙粉煤灰。

3、粗骨料

宜采用5~31.5mm级配均匀的机碎石,含泥量不得大于1%。

4、细骨料

为减小混凝土的后期收缩,宜采用中粗砂,细度模数2.5~3.0。砂的含泥量不得大于3%。

扩展资料:

抗渗砼(即抗渗混凝土)的提高方法:

选取合适的混凝土原材料和水灰比
。使用有加固,防渗效果的混凝土的添加剂,例如甲酸钙,聚丙烯网状纤维,防渗纤维等。工程用聚丙烯纤维:广泛应用于水利枢纽,水电站,河道,熟睡渠道的面板坝,导流洞等混凝土中。

聚丙烯纤维的网状结构会在搅拌中得到破坏,形成单纤维,这些单纤维错综交杂,提高了混凝土的防渗漏性。甲酸钙的使用。 缩短混凝土初凝时间 ,并且增强混凝土的稳固性。

参考资料来源:百度百科—抗渗混凝土

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-14
抗渗混凝土根据抗渗等级的要求,按照标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》进行检验合格就可以了,而抗渗等级的选择要根据设计和《地下防水工程质量验收规范》等的要求了。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-20
防水砼分为普通防水与外加剂防水、膨胀水泥防水、普通防水砼应符合:每立方米砼中的水泥和矿物掺合料总量不小于320Kg.砂率宜为35%-45%.水灰比有表可查、
第3个回答  推荐于2018-03-09
2、施工准备
2.1材料
各种原材料均需检验,水泥应采用有质量保证能力的大厂生产的水泥,强度等级不低于32.5Mpa,砂用中砂,含泥量≤3%,泥块含量不得大于1%,石子粒径≤40mm,含泥量≤1%,泥块含量≤0.5%,用前要冲洗干净,砂、石、水泥均需试验合格后方可使用,水采用饮用水,外加剂采用天津产低碱膨胀剂,并附有质量证明文件、产品使用说明书。
2.2人员
特殊工种:塔吊司机、砼搅拌机机手、焊工都必须持证上岗,其它人员也必须持证上岗,管理人员、技术人员施工前都必须参加施工组织设计、质量计划、作业指导书、图纸、规范的学习。
2.3施工机具:
采用塔吊垂直及水平运输,2台砼搅拌机进行砼搅拌,1台振捣棒及1台平板振捣器进行振捣;4辆小平车运砂子,8辆小平车运石子,2辆小平车运水泥;两台经计量所鉴定认可的1-500kg精确磅秤,准确计量砂、石重量,坍落度筒,砼抗压试模,砼抗渗试模。
2.4作业条件
砼垫层浇注完毕,基础底板放线完成并经现场监理工程师同意进行下道工序。
3、施工工艺
3.1施工工艺流程
基础梁、底板钢筋绑扎→基础砼外墙钢筋绑扎→基础底板模板、基础砼外墙30cm高模板→基础底板砼及30cm高砼外墙浇筑→基础砼外墙剩余部位钢筋绑扎→基础砼外墙施工缝处理→基础砼外墙模板→基础砼外墙剩余部位砼浇筑→基础底板及基础砼外墙模板拆模。
3.2操作要点:
3.2.1绑扎钢筋时,必须保证受力钢筋不位移,双向受力的钢筋不得跳扣绑扎,水平方向留设钢筋保护层,必须以水泥砂浆制成垫块,垫块厚度按设计要求,将钢筋垫起。
竖向钢筋保护层垫块提前预制,垫块制作方法为先抹2.5cm厚水泥砂浆面积为1m×1m,然后将该1m×1m见方的砂浆块纵横切割成50×50块2cm长×2cm宽×2.5cm厚方块,接着在每个方块插入绑扎钢筋用的对折钢丝,钢丝对折头埋入方块里,养护7天后,即可将垫块取下用来固定竖向钢筋竖直位置,控制竖向钢筋保护层厚度,固定方法是在模板与竖向钢筋一侧上下、左右不大于1m范围内,将垫块绑在钢筋上即可。
3.2.2钢筋及铅丝均不得接触模板,采用钢筋马凳架设上层钢筋网,钢筋马凳间距为1m左右为宜,钢筋马凳支设在下层钢筋篦子上,不准支设在垫层上,钢筋马凳高度必须计算准确。
3.2.3满堂红基础模板采用钢模辅以木模,要求模板拼拼缝严密不漏浆,并应有足够的刚度、强度,可承受砼拌合物的侧压力和施工荷载,且应装拆方便。
3.2.4固定砼外墙模板采用穿墙防水螺栓,中间焊直径8cm的止水环。止水环与φ12穿墙螺栓必须满焊严密。
3.2.4.1地下室砼外墙全部采用组合钢模板配φ12整体式穿墙螺栓,用φ48×3.5双钢管纵横进行加固。墙体外部用支柱支撑在边坡上,墙体内部在底板上预留钢筋,支柱支撑在预留钢筋上。
3.2.4.2为保证砼外墙位置及断面尺寸正确,支模前,应在离基础顶面50-80mm处严格按砼外墙位置先焊φ16钢筋顶棍(顶棍长和相应砼外墙厚相同)顶棍间距600,以控制模板位置并防止模板位移。支模过程中,每隔1500在墙水平筋上设置φ16钢筋顶棍(可临时用铅丝绑扎固定),以保证墙体厚度。
3.2.4.3施工方法:安装好底部钢筋顶棍后,即可进行模板拼装,先安一面模板,相邻模板每个孔要用U型卡卡紧,然后安装斜撑及穿墙螺栓。清扫干净墙内杂物,放置钢筋顶棍,安装另一侧模板。安装完后,安装纵横龙骨,先安横向(先用铅丝临时固定),后安纵向,同时用穿墙螺栓外垫蝶形卡,两端拧上双螺母固定,调整斜撑并拧紧穿墙螺栓螺母,必须保证模板牢固可靠。
3.2.5在管道穿过防水砼结构预埋套管,套管上加焊止水环,止水环与套管满焊严密,安装穿墙套管时,先将套管按图将位置标高找准,予以临时固定,内部填水泥袋。
3.2.6砼搅拌
砼搅拌时必须严格按试验室的配比操作,水泥要抽查重量,砂、石要车车过磅,材料按石子、水泥、砂顺序倒入上料斗内,先搅拌0.5-1分钟,再加水,加水后搅拌2-3分钟,在浇筑地点用坍落度筒测定坍落度,坍落度为35mm-50mm,每班不少于2次。
3.2.7砼运输
砼自搅拌机卸出后,利用塔吊进行水平及垂直运输,将砼运至工作面,若在工作面发现砼有离析现象,必须在浇筑地点进行人工二次拌合。
3.2.8砼浇筑
在浇筑前对标高、轴线复核无误后并对钢筋,模板检查符合要求方可浇捣砼。基础浇捣连续施工,并特别注意柱插筋位置,防止浇筑及振捣中倾斜移位,振捣采用插入式振捣器,要求振捣密实。
3.2.9养护
在砼浇筑初凝后,先用木抹子将底板及墙顶重新搓一遍,然后覆盖一层草袋养护,养护时间不少于7天,避免阳光直接照射,产生裂纹。
3.2.10拆模板
由于对防水砼的养护要求较严,因此不宜过早拆模。砼表面温度与环境温度之差,不得超过15℃,以防砼表面产生裂纹,拆模时应注意勿使模板和防水砼结构受损。
4、施工注意事项:
4.1技术措施、操作方法
4.1.1提前委托试验室出具按设计抗渗等级S6,砼强度等级C20的抗渗砼配合比通知单。砂、石、水泥、钢筋提前试验,不合格材料不准进场。
4.1.2做好基坑排水和降低地下水位工作,要防止地面水流入基坑,要保持地下水位在基槽标高以下50cm。
4.1.3提前作好预防浇筑砼时停电准备,每栋楼租一台满足施工用电要求的发电机组备用。
4.1.4将需用的工具、机械、设备配备齐全,并经检修试验后备用。
4.1.5砼外墙模板注意事项
4.1.5.1支模前先复查标高及内外墙线位置,看不清线或受钢筋位移影响不支模。
4.1.5.2支模前,模板表面要涂刷隔离剂。
4.1.5.3砼外墙所用穿墙螺栓中间必须加焊止水片。
4.1.5.4安装最底层模板时,应高低错开,以保证上部相邻模板水平拼缝错开。
4.1.6浇注砼时应连续施工,避免留施工缝,应保证三班倒的工人人数,并应有机动指标。
4.1.7注意收听天气预报,浇注时避开下雨天,并准备应急用的塑料布,帆布等避雨工具。
4.1.8砼浇筑前应进行各项预检、隐验工作,特别是管道和预埋件穿墙处、防水钢筋,固定模板用的防水拉杆等是否已做好防水处理,合格后方可开盘浇筑。
4.1.9水泥要检查每袋重量,砂、石车车过磅,且每天检查含水量两次,严格按配合比计量的前提下,根据所测定的含砂、石含水量,调整用水量,并有施工记录。
4.1.10本工程基础底板不留施工缝,墙体水平施工缝留在高出底板表面30cm处,采用凸缝形式。
4.1.11在浇墙体上部砼时,先将砼表面凿毛,清除杂物,冲净并湿润,浇筑前在浇筑部位先铺一层2—3cm厚水泥砂浆(同原配比去掉石子)。浇筑方法为:从西头山墙中间开始分两路对称向两头推进,最后会合于东头山墙中间,浇筑完毕,共计60m3砼,二台搅拌机搅拌,每台搅拌机搅拌砼30m3,每盘输出0.3m3砼,每盘搅拌、运输、浇筑砼时间按10分钟考虑,整个剩余部分砼外墙砼共需16小时浇筑完毕,浇筑时可分两步进行,每步40cm,每步长度小于5m,保证所有接槎部分砼墙在1小时以内,完成浇筑到顶,绝对不能产生施工缝。振动采用机械振捣,振捣时间一般不小于15秒,不应漏振和过振,振捣应使砼表面无气泡,不下沉为止,铺灰和振捣应选择对称位置,防止模板走动,浇筑到最上层时,顶部用抹子找平,使表面密实、平整。常温时,浇筑12小时后浇水养护,要保持砼表面湿润,养护期不少于7天。
4.1.12按规范规定留置防水砼抗渗试块、抗压试块及拆模试块,现场要准备养护试块的养护箱。
4.2质量通病防治
4.2.1砼表面出现麻面、露筋、蜂窝、孔洞防治
4.2.1.1钢模板脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷。
4.2.1.2砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层砼均应振捣至气泡排除为止,振捣器操作时应快插慢拔。
4.2.1.3为保证砼保护层的厚度,要注意固定好垫块,发现问题及时修整。
4.2.1.4拆模时间要根据试块试验结果正确掌握,防止过早拆模。
4.2.1.5砼应拌合均匀,严格按配合比施工,经常检查,保证材料计量准确。
4.2.2砼施工缝渗漏水防治
4.2.2.1认真做好施工缝的处理,使上、下两层砼之间粘结密实,防止出现渗漏。
4.2.2.2认真清理施工缝处,凿掉表面上的浮粒和杂物,用钢丝刷或剁斧将老砼土面打毛,并用水冲刷干净。
4.2.2.3在施工缝处先浇一层与砼灰砂比相同的水泥砂浆,再浇筑上层砼。
4.2.2.4加强施工缝处的砼振捣,保证捣固密实。
4.2.3温度裂缝防治
浇筑砼后,表面应及时用草袋覆盖,并洒水养护,养护时间不少于7天。
4.2.4管道穿墙套管部位渗漏水
加强对管道穿墙套管周围砼的振捣,浇筑前套管表面进行除锈处理,加强对套管的保护,避免碰撞。
4.3安全事项
4.3.1现场施工人员必须戴安全帽,振捣人员穿绝缘水鞋,戴绝缘手套。
4.3.2塔吊料斗必须密封严密、安全,防止吊装时料斗漏浆伤人,任何人都必须躲开塔吊料斗,防止料斗落物伤人。
4.3.3各种施工设备,施工前必须经操作人员、安全员、机械设备管理员检验合格,严防机械伤人。
4.3.4临时照明、振捣棒等所有电线注意穿管保护,严禁搭设在脚手架、钢筋等物品上。
4.3.5施工用电采用TN-S供电方式,三级配电两级保护,开关箱中必须设置漏电保护器。
4.3.6用简易梯子作为人员上下基坑的通道。
4.4成品防护等
4.4.1为保护钢筋、模板尺寸位置正确,不得踩踏钢筋,浇注现场搭设浇筑放料及站人浇筑平台,塔吊运来的砼应先放置在停料平台,然后由人工倒入浇筑部位,目的防止野蛮施工及图省劲思想。
4.4.2保护好预埋管及预埋件,振捣时避免预埋管及预埋件错位。
4.4.3砼浇筑完毕12小时后,及时覆盖草袋遮阳,草袋适当浇水养护砼。
4.4.4砼墙壁及底板折模时,不要猛撬钢模板,避免钢模及砼受损。  本回答被网友采纳