图中盖筋和底筋的分布范围是到墙边50mm吗还是伸入梁内或墙内还是其他?

如题所述

底筋满足≥5d,且至少过梁或墙中线。
端头进入梁或墙内的面筋须做90度弯锚,其弯钩的长度不小于15d,其伸入梁内的水平长度不小于0.6Lab,其伸入剪墙内0.4Lab(须板上、下都有剪力墙,若只有下面有剪力墙则按梁计算伸入长度或由设计确定);这块板钢筋的Lab数值大小除了与钢筋等级、钢筋规格、保护层厚度有关系外,还与你未说明的抗震等级、砼标号有关系,相应具体数值要看11G101-1图集第53页,我这里按抗震等级为非抗震、四级抗震,砼标号C30为例说明Lab的长度。
三级钢、C30、保护层一般板、非抗震(四级抗震)时:Lab=29d(0.6Lab=17.4 、0.4Lab=11.6d)
生命愉悦!理解请采纳。追问

我说的是比如方向是纵向的盖筋,横向布置范围,横向距强的距离是多少啊?

追答

你说的是与梁平行布置的板筋,离梁(墙)的距离是吗?这个钢筋离梁砼侧边的距离是0.5倍的板钢筋间距。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-13

准确地说距梁边为1/2板筋间距,一般按50-60mm

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-04-13
面筋至少过梁或墙中线,且90度弯锚15d。底筋满足≥5d,且至少过梁或墙中线。挑大数满足。追问

我说的是比如方向是纵向的盖筋,横向布置范围,横向距强的距离是多少啊?

相似回答