七氟丙烷气体灭火系统保质期是几年啊?

我就是想知道需要几年更换钢瓶?几年更换药剂?谢谢!

1、七氟丙烷药剂本身的有效期为100年钢瓶等压力容器的使用年限为30年。

2、所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。

资料拓展

七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。

七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。

灭火特性:

1、灭火效率高;

2、洁净环保 具有良好的清洁性 ,在大气中完全汽化不留残渣;

3、经济实惠;

4、良好的电气绝缘性;

5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害。

七氟丙烷气体灭火系统一般常见的有管网式、柜式、悬挂式,这三种也属于内储压七氟丙烷气体灭火系统,其输送距离30米以内,还有一种是外储压七氟丙烷气体灭火系统,其输送距离可以达到150米,选择气体灭火方案,不要盲目地选择,一般根据防护区的大小及结构选择适合的气体灭火方案,这样不会造成经济浪费。

参考资料:百度百科-七氟丙烷气体灭火系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-13
1、七氟丙烷药剂本身的有效期为100年钢瓶等压力容器的使用年限为30年。
2、所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。追问

麻烦问下,有国家规定的文件或者是规范什么能说明的吗? 那也就是说按照正常的,30年后必须得更换整个系统的钢瓶了,药剂也就得更换了,对吗?

追答

这是产品设计方面的说明。
30年之后,换钢瓶,但不一定要换药剂。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-06-24
1、钢瓶使用年限,根据国家《气瓶安全技术监察规程》,明确规定钢质无缝气瓶使用年限30年,钢质焊接气瓶使用年限20年。七氟丙烷钢瓶设备的保质期,一般看钢瓶的性质质量了,总体而言在20-30年不等。
2、七氟丙烷属于气体灭火系统中的一种,消防钢瓶长期使用过程中,瓶体会因为外界污染受到腐蚀而变薄,也会因为瓶体内有水分或其他杂质腐蚀钢瓶而出现裂纹,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。根据国家消防规定,消防气瓶必须进行定期全面检测。根据规程,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳气体钢瓶是3年一检,氮气瓶5年一检。钢瓶还是属于危险品的,最好还是找专业公司来检测一下。念海消防为您解答。
第3个回答  2019-02-12
无缝气瓶的使用年限是30年 质保5年 浙安集团20年消防从业经验 正品保障
第4个回答  2018-09-25
根据有关规范,无缝气瓶的使用年限是30年,钢质焊接气瓶的使用年限是20年。当然了,气瓶这种压力容器不是几十年都放着不需要维护的,根据“气瓶安全监察规程”可得知:盛装七氟丙烷的钢瓶需要3年检测一次,由正规具有“特种设备检验检测机构核准证”的单位来进行检测。
由“钢质无缝气瓶定期检验与评定”规范中“气瓶定期检验项目包括外观检查、音响检查、瓶口螺纹检查、内部检查、重量与容积测定、水压试验、瓶阀检验、气密性试验”得知,气瓶检测时候需要空瓶检测,所以要把药剂放出来。
相似回答