10kV配电室是否一定要专用接地线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-05-17
是的,分工作接地和保护接地。并且两个接地桩的距离还不能太近
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Qc4LGeIe.html
其他回答
第1个回答 2008-05-17
要
相似回答
10KV
站用变中性点
必须要接地
吗?(图纸未注明需接地)
答:
10KV站用变中性点必须接地
,目前在输变线路当中都要求重复接地使用五线制。用电设备接地、配电箱接地、变压器侧接地,保证用电安全。
10kv
的变压器
是否要接地
?
答:
要接地的
,不接地故障电流会对系统中的其他用电设备造成危害。中性线一定要从变压器的中性点接过来的。必须与三相线一块敷设的,你可以在车间对其进行重复接地。
...请问
10KV
线路过电压保护器在安装之后
需要
安
接地线
吗?
答:
不论是那个电压等级的氧化锌避雷器在安装后必须要有效接地
,即一端接高压另一端接地,这样构成回路,在产生过电压或受雷击后才能将过电压通入大地,保护线路或用电设备,不接地的话安装它就没有意义了。
10kV
KYN-28高压开关柜内的母线检修时
需要
安装
接地线
吗?怎么装?
答:
如果电源停电或者相邻开关柜都停电,要检修的开关柜没有来电危险就不需要装接地线
。如果存在来电的危险就必须按照规程加装接地短路线。具体操作步骤:1,电源或者母线停电,2,电源隔离,3,将需要检修的开关柜手车拉出厂外,4,在柜内三相母线验明无电,5,将接地端先接好,再用夹具将短路线夹在母线排...
10KV
高压架空
线是否
需作
接地
,为什么
答:
10kV
是三相三线供电,线路不存在
接地
,电杆多数是水泥杆也可以不与考虑。