6层砖混结构的3楼,打眼师傅说墙角打空调眼好走管,否则墙上一个孔,阳台一个孔不好弯管,于是在客厅、卧室、阳台的连接处墙角向外打了一个50mm的空调眼,结果打完了才发现断了4根10mm直径的螺纹钢,后悔不已,真不知道如何是好,想找人加固墙体,加固公司说要找设计单位出设计才好施工,小区原设计单位又找不到,不知道该怎么办。跪求大家帮忙。
谢谢回复,感谢
没有问题,你不要过于担心,要是柱子就不一样了,
谢谢回复,感谢
谢谢回复,感谢,直径50mm的洞,50cm长,是不是打到构造柱的对角线上了
追答勾三股四弦五基本确定是打到对角线了。
本回答被网友采纳谢谢您,现在设计图纸都不知道去哪里找呢
师傅很努力的,每一家门口都喷了小广告
追答嗯。或许N年以后会成为全球知名企业。