自建二层圈梁砖墙楼没有构造柱,建好半年多了,一楼面用商砼,出现多处裂缝,圈梁边缘出现裂缝,二楼主...

自建二层圈梁砖墙楼没有构造柱,建好半年多了,一楼面用商砼,出现多处裂缝,圈梁边缘出现裂缝,二楼主力墙离楼板高60厘米墙出现横裂缝,请问是什么原因?

构造柱是为加强建筑的整体性而设置的,是抗震设防措施。你建房处的抗震设防烈度如低于六度,则构造柱不设置无大碍。如在六度以上,不设构造柱对建筑抗震是不利的,也就是说居住者在地震时安全是有风险的。
混凝土出现裂缝原因很多,只要不是过载所致,数量不多,且不宽,一般问题不大。而且普通混凝土构件设计时一般是允许出现裂缝的。但要注意尽可能把缝塞补密实,做好楼面抹灰,以保证板内钢筋不至加速锈蚀。
商品混凝土有一个要注意的问题是防止运输时间超过初凝时间,如果超过了,由于搅拌车不停搅拌,混凝土不会凝固,但浇筑后会产生“急凝”,使混凝土产生又多又宽又密的 裂缝,这时就需用特殊工艺由专业施工队伍来处理了。
圈梁是构造要求设置的,不是承重构件,所以有一些裂缝不要紧,但也要注意把缝补好以保护钢筋。
二楼承重墙横缝不是好现象,没到现场,猜测是裂缝处砂浆强度低或砌筑质量差,基础不均匀沉降所致。如果基础有较大不均匀沉降,那楼板,圈梁都会受影响,是建筑的安全隐患。
一般说建筑应建在地基土均匀处。硬粘土、粗中砂等最好,若是软土,或含水率较高的土、细沙则要加宽基础。地下水位高时,一定不要将房建在粉细砂上。
若是在北方,基础要埋在冻层以下,否则冬季时,冻土会将房拱起来,一起房屋开裂。你可对照上述内容,分析一下基础是否有问题。
下一步应注意观察,做好观察记录。如果日趋稳定,就不必过于担心。如发现裂缝继续开展、加大,一定请正规设计部门做鉴定,出加固方案。
没到现场,只能说一些常识,具体鉴定,还是建议你请正规设计部门或质量监督部门到现场查看后来做。
为对你负责,再多说一句,我个人认为网上求助不是好办法,建筑质量问题十分复杂,不到现场专家也难于下结论,生命第一,安全第一,不要怕麻烦。切切!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-23
你这属于砖混结构的房子,你的板面是浇筑完成以后就出现的裂缝还是过段时间才出现的,商品砼因为含有很多种外加剂,如果在浇筑种养护不及时不到位就容易产生不规则裂缝,圈梁下面的裂缝应该是由于墙体沉降造成的,墙体砌筑造成后未等墙体沉降就开始抹灰,所以会出现裂缝
相似回答