三相四线断路器接单项负载怎么老跳闸啊?

我用三线四相断路器给设备供电,设备只需要220V的电压,我引出一相和零线接入设备。但是电路接通后,有时候10分钟都不跳闸,有时候用不到1分钟就跳闸了,不知是什么情况?我的设备里有两台西门子MICROMASTER 440单相变频器和S7-200 226 的PLC,但是我的设备在厂里单独接220v的单相电测试时就没有这个问题,但是我的这个设备是用在野外作业,只有380V的供电!求解,急!下图是市电供电的断路器,也就是它跳闸

  三相四线制漏电断路器,下接三相断路器,两P、1P开关接220v用电器跳闸的原因:
  1、220v用电器漏电、或者内部有短路。
  2、220v用电器的插头、或插座中,零线与地线接反。
  3、三相四线漏电断路器容量过小,过载了。
  4、220V用电器是变频、调速类的设备,这类设备有高频谐波产生,上级一般不宜安装漏电保护器,电源应当从漏电保护器的前端引入,单独安装2P开关。
  断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
  断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
  电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
问题是:你的电源线只有火线,三相380伏的,没有零线引进来。你的这个断路器看上去是带漏电保护的(好像换色的按钮时测试钮),进线是三根相线。出线中有一根零线(绿色)。注意一点,3P的漏保不能带单相220 负载的,因为里面的剩余电流互感器只穿入了三根相线。既然是380伏供电,那零线来自哪里追问

最左边没有进电表的就是零线啊

追答

若零线没有进到漏电保护断路器里面,或者说你是3P的三相漏保,那是不能带单相负载的,因为3P的三相漏保把你的单相的负载相电流视为漏电流

追问

这个漏电保护断路器是4P的零线是进了里面的

追答

这种4P的漏保是可以带单相相线与零线之间的负载的。现在要看这个漏保的漏电动作电流是多少了,以外环境恶劣,加上线路长,电容型漏电流也会造成跳闸,建议可以考虑换个漏电动作电流大一点的,如50毫安的也是安全的,国家规定的30毫安是有余粮的

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-07-07
中线或零线故障或接的位置错了