我用三线四相断路器给设备供电,设备只需要220V的电压,我引出一相和零线接入设备。但是电路接通后,有时候10分钟都不跳闸,有时候用不到1分钟就跳闸了,不知是什么情况?我的设备里有两台西门子MICROMASTER 440单相变频器和S7-200 226 的PLC,但是我的设备在厂里单独接220v的单相电测试时就没有这个问题,但是我的这个设备是用在野外作业,只有380V的供电!求解,急!下图是市电供电的断路器,也就是它跳闸
最左边没有进电表的就是零线啊
追答若零线没有进到漏电保护断路器里面,或者说你是3P的三相漏保,那是不能带单相负载的,因为3P的三相漏保把你的单相的负载相电流视为漏电流
追问这个漏电保护断路器是4P的零线是进了里面的
追答这种4P的漏保是可以带单相相线与零线之间的负载的。现在要看这个漏保的漏电动作电流是多少了,以外环境恶劣,加上线路长,电容型漏电流也会造成跳闸,建议可以考虑换个漏电动作电流大一点的,如50毫安的也是安全的,国家规定的30毫安是有余粮的
本回答被提问者和网友采纳