发电机如何接UPS电源?

各位问问的朋友,我有一台50KW380V的发电机,要接一台6KVA220V UPS电源,另一路要接大楼的市电电源,我想问一下如何接线?还有就是如何解决发电机进入UPS的电压问题?

按照相序将市电R、S、T、N接入UPS,再接上地线用手摇动,看线材是否松动,并锁紧。确认R、S、T相序后,再用万用表丈量R-N、S-N、T-N电压为220V±25%范围内,频率为50Hz±1;

合上机器市电输入开关,再合上机器自动旁路开关,若有长鸣报警声则是市电输入错相,应立刻更正相位(任意调换输入三相其中二相,无长鸣报警则表示相位准确)。‍

发电机接UPS电源,必须加装一个稳压器。因为发电机的输出电压是极其不稳定的,上下浮动很大,如果直接连接到UPS的市电输入。

对UPS本身性能影响很大,提高了UPS的故障率,降低了UPS的效率,UPS的市电输入是有一个范围值的,一般是220V*90%--220V*110%,也就是电压上下波动在10%左右,所以不建议直接将UPS连接到发电机上。


扩展资料:

电源工作原理:发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能。发电机、电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷。

由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷导体里本来就有,要产生电流只需要加上电压即可,当电池两极接上导体时为了产生电流而把正负电荷释放出去,当电荷散尽时,也就荷尽流(压)消了。

UPS电源功能作用:随着计算机应用系统对电源的要求越来越高UPS日益受到重视,并逐渐发展成为一种具有稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压冲浪等功能的电力保护系统。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
  按照相序将市电R、S、T、N接入UPS,再接上地线用手摇动,看线材是否松动,并锁紧。确认R、S、T相序后,再用万用表丈量R-N、S-N、T-N电压为220V±25%范围内,频率为50Hz±1;合上机器市电输入开关,再合上机器自动旁路开关,若有长鸣报警声则是市电输入错相,应立刻更正相位(任意调换输入三相其中二相,无长鸣报警则表示相位准确)。‍
  在大功率的UPS系统中,如果客户需要较长后备时间,往往需要配置大量的后备电池组。这种配置方案有一定的局限性,大量的后备电池组需要较大的存储空间,还要考虑楼板的承重问题,而且后备电池组存在一定的更换周期,也需要较大的资金投入。为解决这些问题,经常考虑发电机与UPS匹配使用的配置方案,将发电机作为最终的后备手段。
  在UPS与发电机匹配使用中,只需为UPS配置少量后备电池以备切换时使用。发电机与市电转换即可以手动,也可以设置自动切换设备(ATS)。当市电出现故障,自动切换设备(ATS)将自动切换到发电机端,发电机经过一定的时间延迟自动启动,提供电力保障。
  柴油发电机与UPS连接时,存在着相互匹配问题,从柴油发电机的外特性来看,影响其频率和输出电压稳定的因素主要有两个方面:负载电流的高次谐波成分;负载的瞬时启动.传统双变换UPS的输入功率因数只有0. 8,输入电流的高次谐波高达30%以上,当使用柴油发电机为其供电时,必然会严重的影响油机频率和输出电压的稳定 ,所以油机的功率容量必须要高达UPS容量的2.5—3倍,才能保证系统正常运行。
第2个回答  2013-09-05
楼主可以使用附图,就能做到转换了。 不过要注意,发电机启动初期的电压或者频率极可能不稳定,所以发电机自身的开关要出于断开状态,等电压与频率合格以后,才能接通电路。
第3个回答  2013-09-05
咨询哈你当地的电器开关设备生产厂家,应该需要配个双电源控制箱吧。或配个双电源自动转换开关。
第4个回答  2013-09-05
买一个三相双郑开关,一边接市电一边接发电机,公共端接用电器,有市电拔到市电上,停电了就拔到发电上,ups接一根火一根零线
相似回答