55问答网
所有问题
欧姆龙24v继电器,控制电压有24v,在底座上量只有6v,继电器不动作,不插继电器有24v。辅助接点...
欧姆龙24v继电器,控制电压有24v,在底座上量只有6v,继电器不动作,不插继电器有24v。辅助接点上,常闭端接220v电压控制电磁阀开。
举报该问题
推荐答案 2013-09-05
线圈短路,如果不是,就是电源过来线头或者是保险之类的有松动的地方,如果是有三极管控制之类的你看看三极管是不是饱和导通了的,还有就是如过是PLC控制就是输出节点坏了或者PLC的24V供电有问题。你可以把线圈两端的线理出来,然后顺藤摸瓜,应该不难查出来了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QRRGFL84G.html
其他回答
第1个回答 2013-09-05
是不是有那里接触不好,有电阻。把继电器取下来,单独用电源控制一下看有没有问题。或者换一个看看。
第2个回答 2013-09-05
这种故障最简单也是最常用的就是替换法,先用闲置的继电器或旁边控制其他的相同继电器替换,如果还是一样故障就查线路,再查电源。
相似回答
...D2(带续流二极管)
,不插
上线圈有DV
24V电压
,插上线圈后就没有DV24V...
答:
你好:——★ 极有可能是线圈的正、负极接线反了 ... 被续流二极管短路的缘故。
欧姆龙24V继电器
直接给线圈两端加
24V电压
为什么不吸合呢?有反向二极 ...
答:
1、先取消二极管,接入+
24V
电源,请确认是直流24V电源,用万用表测量。如果没有任何反应,
继电器
损坏了 2、如果1有反应,及继电器吸合,说明二极管接反或有问题,那个二极管不是叫反向二极管,叫续流二极管。续流二极管的接法一定要正确。
欧姆龙24V继电器
直接给线圈两端加
24V电压
为什么不吸合呢?有反向二极 ...
答:
1、先取消二极管,接入+
24V
电源,请确认是直流24V电源,用万用表测量。如果没有任何反应,
继电器
损坏了 2、如果1有反应,及继电器吸合,说明二极管接反或有问题,那个二极管不是叫反向二极管,叫续流二极管。续流二极管的接法一定要正确。
欧姆龙
中间
继电器
答:
你的图上应该是DC24V
继电器
在继电器的正面有一般是14接DC24V+,13接DC24V- 常开出点接5、9
继电器底座
的螺丝旁边标的有小数字(字较小,仔细看),和继电器正面标的数字相对应
ac
24v的
小型
继电器
允许
电压
波动在多少范围(
欧姆龙
)
答:
吸合电压为85~110%之间,释放电压为75%以下。
大家正在搜
欧姆龙24v继电器可以接220吗
欧姆龙24v继电器4脚接线图解
24v继电器欧姆龙
欧姆龙24v继电器原理
欧姆龙6组常开的24V继电器
欧姆龙ly2nj继电器接线图
24v继电器底座接线图
欧姆龙继电器接线
欧姆龙直流24伏继电器
相关问题
欧姆龙继电器24V和220V的底座是一样的吗
欧姆龙PLC,输出是24v,跪求PLC到24V继电器再到22...
24v继电器
直流24V继电器线圈的接法分正负极吗?
求一个用直流24V继电器控制2个220V灯的控制电路,要有图...
欧姆龙插拔式中间继电器MY4NJ-D2(带续流二极管),不插...
24v继电器电压如果在25v会不会引起不吸合
24v继电器底座13.14是那两个