在标准图集《03J104蒸压加气混凝土砌块建筑构造》第5页的说明第5.2.4条有这一内容:"墙体顶端与梁和楼板之间不宜采用斜砖实心砖楔紧,宜在墙顶部放置一通长高强弹性材料(如泡沫交联聚乙烯等).再用防腐木楔楔紧,木楔方向应顺墙方向楔紧." 而在《砌体结构设计规范》GB50003-2011里面第6.3.4第2条1)里面却说“顶部与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧。” 另外在GB50203-2011 《砌体结构工程施工质量验收规范》中第9.1.8 “蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类砌块也不得混砌。注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。”请问两种是否矛盾?求高手解答~!

您好,是的。加气块填充墙顶部斜砌宜采用高弹性材料砌筑。我国标准图集《03J104蒸压加气混凝土砌块建筑构造》简要介绍了《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》的编制原则与内容。其中说明:"墙体顶端与梁和楼板之间不宜采用斜砖实心砖楔紧,宜在墙顶部放置一通长高强弹性材料(如泡沫交联聚乙烯等).再用防腐木楔楔紧,木楔方向应顺墙方向楔紧“。

扩展资料:

现行《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011对填充墙规定如下(为便于读者查证,条文序号未作调整):

9.1.1 本章适用于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。

9.1.2 砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。

9.1.3 蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。

9 .1. 4 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水湿润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。

9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前 1d~ 2d 浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块材湿润程度应符合下列规定:
1) 烧结类块材的相对含水率宜为60%~70%;
2) 非烧结类块材的相对含水率宜为33%~50%;
3) 砌筑上墙块材的含水率不得为饱和含水率。
注:采用“干砌法”施工的蒸压加气混凝土砌块,不需对其浇(洒)水湿润。

9.1.6 在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为 150mm 。

9.1.7 填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块,或用混凝土灌实孔洞的小砌块;“干砌法”施工的蒸压加气混凝土砌块砌体,拉结筋应放置在砌块上表面开凿的沟槽内,并用加气混凝土粘结砂浆填实。

9.1.8 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌。
注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。

9.1.9 填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。

参考资料:填充墙_百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-22

是的。斜砌砖的目的就是为了使填充墙与梁更紧密地结合,从而避免裂缝的产生,在一些要求严格的地方,还要求此位置的水泥砂浆还要填加微膨胀剂,目的也是为了补偿墙体下沉变形,从而避免开裂。

1、这种情况通常只会在填充墙施工时出现,是先有梁后有墙的框架结构

2、后砌填充墙的施工应该是在框架结构有足够强度后,方可上去砌筑,而且砌筑的空间顺序应该是自上而下(这一点目前大多工程没有严格执行),而且在砌筑时要求施工到离梁底20CM左右便停止施工,特至少7天后,方可采用斜砌砖的方法填实。

参考资料:百度百科-蒸压加气混凝土砌块

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-10-15
是的。第3个回答  2013-08-26
《03J104蒸压加气混凝土砌块建筑构造》不是规范,只是一种合理的做法,当长时间实践证明不行时规范就会禁止它。不应与其他块体‘混砌’的含义不同于配砖斜楔砌‘收头’,所以GB50203-2011 《砌体结构工程施工质量验收规范》与GB50003-2011《砌体结构设计规范》没有矛盾。追问

那也就是说图集的做法被规范禁止了?

追答

我没有这样说。至少到目前止,还未见禁止的通知,我是说规范与图集之间的差别。

追问

那收头应该按规范斜砌还是按图集的做法 ?

追答

图纸指明了03J104,就应该照图集构造,没有指明,就应该按GB50003-2011收头。我们地区全部是这样做的。

追问

如果图纸没有指明呢?

追答

如果图纸没有指明,就应该按GB50003-2011收头。

追问

那请问收头时的最后一皮砖斜砌用什么材料?粘土砖和页岩砖不是不让用了吗?用什么材质的?

追答

最后约200高嵌砌,用粘土砖是违背政策的,页岩砖也有“返硝”的通病,水泥、粉煤灰等蒸压的、烧结的只要是实心的拼砌砖块。

追问

感谢不断的解答 谢谢

追答

不客气!

本回答被提问者采纳
第4个回答  2013-08-26
不矛盾,《砌体结构设计规范》GB50003-2011中是指普通砖,普通的砖按“顶部与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧。” ,其他的按各自的规范执行追问

设计规范中哪说是普通砖了

追答

第1.0.2条 本规范适用于建筑工程的下列砌体的结构设计,特殊条件下或有特殊要求的应按专门规定进行设计。
1 砖砌体,包括烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖无筋和配筋砌体;
2 砌块砌体,包括混凝土、轻骨料混凝土砌块无筋和配筋砌体;
3 石砌体,包括各种料石和毛石砌体。

追问

我这是加气块啊可是,属于砌块砌体

追答

其他的按各自的规范执行