55问答网
所有问题
规范是否有规定疏散指示灯和安全门灯必须为常亮型的
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-12-31
各有好处:常亮的话, 可以发现故障, 经常不亮, 坏了都不知道,真正到要亮时却不亮.不亮的话,确实也可以省点电,虽然那个灯才一两瓦,大型的话,也能省点.
本回答被网友采纳
相似回答
哪个国标要求设置消防
疏散指示灯
?
答:
5封闭楼梯间内指示楼层的标志灯应安装在正对楼梯的本层平面墙上;楼梯间内直接通往地下层时,应在首层或地面层设置明显指示出口的标志灯。检验方法:目测、尺量。6建筑供电为两路以上时,消防应急
疏散指示灯
供电应符合下述要求:1) 持续型消防应急疏散指示标志
灯和
集中控制型标志
灯的
主电源端宜在双电源互投...
疏散指示灯
安装
规范
要求
答:
规范
一:安全出口标志
灯和
消防智能
疏散指示灯的
电压应为火灾负荷,不得安装漏电保护装置。规范二:消防智能疏散指示灯应安装在墙壁或天花板上,安全出口标志应安装在出口顶部,疏散走廊指示标志应安装在1米以下的墙壁上的疏散走廊及其拐角处。规范三:当标志灯安装在顶部时,不应安装在天花板上,而应安装在...
如何操作试验消防
安全疏散指示
标志灯?
答:
2. 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房的疏散走道、安全出口和人员密集场所的
疏散门
正上方应设置“安全出口”指示标识。3. 沿疏散走道设置的灯光
疏散指示
标志,应设置在距地面高度1.0米以下的墙面上,标志间距不应大于20米,对于袋形走道,间距不应大于10米;在走道转角区,间距不应大于1....
建筑工程及大型商场的应急照明设计?
答:
所以,建议设计大型购物商场疏散指示标志灯时,指示
灯要
选大型号的,数量要适当增多,疏散导流标志要符合
规范
、连续、发光的规定。建议每个通道的
疏散指示灯
能指示平行方向和垂直方向。这样,人站在一个点,就能看到前面和左右方向的指示,消除人们购物的恐惧感,顺利地到达安全出口。应急照明设计要按防火分区...
应急灯设置
规范
是什么?
答:
在日常生活中,要经常进行检查,防患未然!一、消防应急标志灯的设置 应设置
指示
出口的部位或场所 1 建筑物内的安全出口。2 多层、高层建筑中各楼层通向疏散楼梯间或防烟楼梯间前室的门口。3公共建筑室内最远点至房间
疏散门