压缩机电流保护是什么原因

如题所述

1、压缩机过流的原因
简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因:
1、制冷系统的冷凝压力过高;
2、制冷系统中制冷剂过多;
3、压缩机缺少冷冻油。
下面我们来详细说明:
一、外机散热不良
外机回、排风短路:如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。
外机风量小,散热速度慢:如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机转速慢,风扇电容变小,外机周围温度高等。
二、外部供电电压因素
电源电压偏低或偏高,两种情况均会引起压缩机工作电流偏高,而国内电压偏低的情况占绝大多数,特别是用电高峰时。
电源电压(即开机前的电压)若太低:应让用户重新布线,如电压在190V左右,可考虑加装稳压器,若太低则无效。
查开机后的压降:正常情况下压降只有十几伏,压降过大的,应加粗电源线或重新布线,并排除线路接触不良等故障。
三、制冷系统故障
制冷系统中混入空气:如系统中是否有空气,空气往往积存在冷凝器的上部,因为它不能通过冷凝器的积液器,系统内是否有空气,一般可用系统压力的跳动情况来确定,如系统内有空气,则应重新抽空加氟处理。
氟过多:压缩机长期处于过负荷的状态,最终会导致压缩机过流跳机。此情况应放出部分氟至。
四、壳体/内部温度高
压缩机润滑不良:室内、外机高差大于5米未做回油弯,或只在一条管上做了回油弯,系统不能顺利回油,压缩机因缺少润滑在运行过程中温度慢慢上升,最后导致过热跳机。
系统内杂质,水分太多:使润滑油变质,碳化,不能发挥正常的效果,导致压缩机温度急剧上升,过热跳机。此种情况一般发生在维修过的机器或使用时间比较长的机器上,检查系统中的物质若呈黑色,则肯定存在该情况,此时应用氮气清洁系统,更换压缩机,毛细管组件,重新抽空加氟。
五、压缩机冷却效果不好
系统氟过少,压缩机工作时温度非常高,高温线圈是靠吸入的制冷剂来冷却的,如果氟过少,系统流量就小,不能满足蒸发器100%的负荷,导致吸气过热度增大,加上压缩机吸气流量小,冷却效率大为下降,这样长时间运行即可导致压缩机热保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-21
压缩机过电流保护 是在压缩机的接线端子旁边有一个过流保护器 过流保护器里有一段电阻丝 电阻丝附近有一个双金属片 双金属片有两个电接点 正常时电阻丝不发热 过流时电阻丝发热 使双金属片变形 断开压缩机的供电电源 保护压缩机的本回答被网友采纳
相似回答