摇表的工作原理:它的磁电式表头有两个互成一定角度的可动线圈,装在一个有缺口的圆柱铁芯外面,并与指针一起固定在一转轴上,构成表头的可动部分,被置于永久磁铁中,磁铁的磁极与铁芯之间的气隙是不均匀的。由于指针没有阻尼弹簧,在仪表不用时,指针可以停留在任何位置。

使用方法:1、测量前,应将摇表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动摇表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明摇表有故障。

2、测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与摇表的安全和测量结果准确。

3、测量时必须正确接线。摇表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。

4、摇表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。

5、摇动摇表时,不能用手接触摇表的接线柱和被测回路,以防触电。

6、摇动摇表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。

7、摇动摇表后,时间不要久。

注意事项

    测量前应先将摇表(兆欧表)进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。若将两连接线开路,轻轻摇动手柄,指针应指在“∞”处,这时如再把两连接线短接一下,指针应在“0”处,说明摇表是良好的,否摇表有误差。

    被测设备应断开电源,对于电容设备还应充分放电,以保证人身安全和测量准确。

    遥测过程中,被测设备上不能有人工作。

    测量电容较大的电机、变压器、电缆、电容器时,应有一定的充电时间,且容量越大,充电时间越长,一般以摇表转动一分钟后的读数作为标准。测量完成要立即进行放电,以保安全。放电的方法是将测量时使用的地线,由摇表上取下来,在被测量物上短接一下即可。

    禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘。只有在设备不带电又不可能受其它电源感应而带电的情况下才可测量。

    摇表未停止转动之前,切勿用手触及设备的测量部分或摇表接线柱。拆线时,也不可直接触及引线的裸露部分。

    摇表应定期校验:校验方法是直接测量有确定值的标准电阻,测量它是否测量误差,是否在允许范围以后。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-19

(1)摇表的结构与工作原理

测量绝缘电阻使用兆欧表,兆欧表也叫绝缘摇表,简称摇表。常用的摇表有ZC-7、ZC-25等型号,它的标尺刻度以兆欧为单位,所以叫做兆欧表,又因为它是由手摇高压直流发电机和一个磁电系比率计所组成,因此又叫摇表。

磁电系比率计是一种特殊形式的磁电系仪表,外形如图1-39a。它的固定部分由永久磁铁、极掌及开门环形磁芯组成,极掌的形状特殊,这是为了使磁芯和极掌之间的空气隙不均匀,从而使空气隙内的磁场分布不均匀。可动部分由两个相互成一定角度的活动线圈组成。线圈和指针都固定在同一个转轴上。两组线圈的端点通过悬丝与外电路连接,但悬丝仅导电,并不产生反作用力。手摇式直流发电机可以产生直流高压,作为仪表的测量电源。图1-39b为摇表的结构原理。

图1-39摇表的外形及结构原理

(a)外形(b)结构原理

1.开有缺口的圆柱形铁芯2.极掌3.动圈14.动圈25.永久磁铁6.指针

(2)摇表的使用

①校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。

②被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。

③选用电压等级符合的摇表。

④测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向摇动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。

⑤拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。