800千瓦要用834mm²的铝电缆,643mm²的铜电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ
所以功率800kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=800/1.732/0.38/0.8=800/0.53=1509A,cosΦ为0.8。电压为380V。
根据电流1509A,查电缆手册YJV知,需要用834mm²的铝电缆,643mm²的铜电缆。
扩展资料:
载流量计算公式:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
1、二点五下乘以九,往上减一顺号走
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
2、三十五乘三点五,双双成组减点五。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
3、条件有变加折算,高温九折铜升级。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
4、穿管根数二三四,八七六折满载流。
“ 穿管根数二三四,八七六折满载流”穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
应用范围:
1、电力系统
电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆、橡套线缆、架空绝缘电缆、分支电缆、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。
2、信息传输系统
用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。
3、机械仪表系统
此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。
参考资料来源:百度百科-电缆
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
功率电流速算公式:三相电机: 2A/KW
三相电热设备:1.5A/KW
单相220V, 4.5A/KW
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
扩展资料:
千瓦qiān wǎ符号kW
1千瓦=1,000瓦特(Watt)=1000焦耳(Joule)/秒(Second)。
1千瓦=1,000牛顿·米/秒(N·m/s)
1千瓦=0.239千卡/秒(kcal/s)
1千瓦=1.36马力
备注:
1焦耳为1牛顿力使物体移动1米的功。
使质量为1kg的物体产生1m/s²加速度的力,叫做1牛顿(Newton)。
在电学上,千瓦时(Kilowatt-hour)与度完全相等,只是称谓不同。
参考资料来源:百度百科-kw
本回答被网友采纳一千瓦需要多大电流?选多大电线?这么简单的问题难倒一群老电工