各种钢筋搭接长度和要求有什么?锚固长度和什么有关系

如题所述

1、各种钢筋搭接长度和要求

(1)当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算。

(2)对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用。

(3)当带肋钢筋直径>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用。

(4)在混凝土凝固过程中易受扰动时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用。

(5)当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用。

2、锚固长度和钢筋的抗拉设计强度,混凝土的轴心抗拉设计强度,钢筋外形系数,钢筋的直径等相关。

在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(fy/ft)×d。式中:fy为钢筋的抗拉设计强度;ft为混凝土的轴心抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为钢筋的直径。

扩展资料

应用举例:

某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。

参考资料来源:百度百科-钢筋搭接

参考资料来源:百度百科-锚固长度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-29
钢筋的搭接长度与混凝土的等级有关:I 级钢筋在混凝土等级为C20的搭接长度是35d,C25是30d,>C25是25d。II 级钢筋在混凝土等级为C20的搭接长度是45d,C25是40d,>C25是35d。III 级钢筋在混凝土等级为C20的搭接长度是55d,C25是50d,>C25是45d。钢筋的锚固长度也与混凝土的等级有关:I 级钢筋在混凝土等级为C15的搭接长度是40d,C20是30d,C25是25d,>C30是20d。II 级钢筋在混凝土等级为C15的搭接长度是50d,C20是40d,C25是35d,>C30是30d。III 级钢筋在混凝土等级为C20的搭接长度是45d,C25是40d,>C30是35d.本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-06
03G101-1第34页有明确规定,上一个答案也比较标准,不过标注为W开头的是屋面结构,搭接长度会和中间的有所不同,详细数据查图集