配电箱内没有接地线漏电保护器会跳闸吗?
单相漏掉保护器不跳闸?没有接地线。
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-14
没有接地线
漏电保护器
是可以工作的,漏电保护器是通过检测火线和零线电流是否平衡来判断线路是否漏电。当人体发生触电或火线与地之间、零线与地之间发生漏电,都会使火线和零线电流出现不平衡,漏电保护器会跳闸断电,所以有没有地线对漏电保护器没有影响,但为了更安全或者万一漏电保护器失灵,地线还是必要的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QRG8Q88RL.html
其他回答
第1个回答 2013-09-08
呵呵,配电箱内没有接地线,不会影响到漏电保护器的跳闸啊, 漏电保护器不需要接地线,只要检测到流出去的电流与流回来的电流不一样就跳闸啦。
第2个回答 2013-09-08
单相漏电保护器动作不需要接地线,如果事实漏电而不动作,很可能坏掉了!
第3个回答 2013-09-08
只要火零都经过漏保,且漏电流达到设计值就会动作。
第4个回答 2013-09-08
不会,除非漏保坏了。
相似回答
漏保
插头
没有地线漏电会跳闸吗
答:
会跳闸(如果漏电开关没坏)
。地线和漏保配合使用时,地线相当于剩余电流的载体,当剩余电流流入大地时,漏保跳闸。当地线这个载体不存在时,剩余电流会通过与故障电器最贴近的导电物体流走。其中,人也是导体,要是人踩在地上,摸到这个电器的金属部位才会跳闸。所以,即使跳闸,也没有有地线的时候那么安...
2P
漏保
控制下的插座,不
接地线
,如果发生
漏电
或触电,漏保会不
会跳闸?
答:
注意:如果没有地线,人体同时接触到火线和零线时是不属于漏电的,
因此漏电保护器不会跳闸
。而有保护地线就不一样,电气设备外壳接保护地线,一旦电气设备漏电时,漏电被释放到大地,人体触摸到漏电的电气设备时因为是地电位,电压很低,形成不了触电,这个时候保护地线就发挥了重要的作用。当然如果还接有...
农村家
里没有地线
,
漏电保护器跳闸吗
,家
里漏电
管用
吗?
答:
这样就防止了触电事故发生;
如果此时安装有漏电保护开关,漏电保护开关也会跳闸
;如果没有安装漏电保护开关,就只能依靠地线来把漏电电流导走了;说到这里大家应该明白了,农村家里虽然没有地线,但漏电保护器也会跳闸的原因了吧!重要提醒:每个月至少按一次漏电保护开关的试验按钮,要时刻保证漏电保护开关可...
公司的变压器零线未
接地
,使用时,
漏电保护器跳闸
,应该怎样处理
答:
3、该零线接触不良。后面的
漏电保护器跳闸
与零线带电和监控设备
接地
有关没呢?有关系,我先说下,漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户
配电箱
的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。
农村家
里没有地线
,
漏电保护器
是否
跳闸?
答:
在不安装
接地线
的情况下,漏电保护开关仍然有效,漏电保护开关的工作与接地线并不存在影响。但如果不安装接地线,人身安全确实是一层保护,这样的设计在农村其实也是为了省钱。总之,在没有地线的情况下,如果发生漏电。一般情况下,
漏电保护器
将
跳闸
,但前提是漏电电流达到30毫安。从另一方面说,地线是主动...
大家正在搜
不接地线漏电保护器会跳闸吗
漏电保护器没接地线有用吗
设备接地线漏电保护器跳闸
零线接地引起漏电保护器跳闸
漏电保护器接地线就会跳
电线断了漏电保护器跳闸吗
有漏电保护器还需要接地线
接地线漏电保护器就跳
漏电插头不接地线会跳闸吗
相关问题
配电箱内没有接地线漏电保护器会跳闸吗?
在无接地线时.家电发生漏电.漏电保护器是否会跳掉吗?
农村家里没有地线,漏电保护器跳闸吗,家里漏电管用吗?
接漏电开关,但不接地线,行吗,会触电吗
农村家里没有地线,漏电保护器是否跳闸?
2P漏保控制下的插座,不接地线,如果发生漏电或触电,漏保会不...
配电箱装了漏电保护,是否需要接地线?
没有接地线 漏电保护会工作吗