第1个回答 推荐于2017-09-18
1、空调系统初中效的初始压差是变动的,第一次的初始压差是安装后运行确认时的数据,一般地空调厂商提供的原始数据是:初效初始压力为60Pa,中效初始压差是80Pa;
2、随着空调系统运行时间的延长,初中效过滤器会被尘埃粒子附着,透风率逐渐降低,压差会逐渐上升,当初始压力达到原始压差的1.5倍警戒限时,就要准备更换或清洗,一般地在原始压差1.8倍时清洗或更换,不能超过原始压差的2倍,否则送风量不够,洁净区换气次数达不到;
3、当重新更换或清洗后的初中效安装好以后,这时的压差又是以后的初始压差。
第2个回答 推荐于2017-09-04
空气过滤器的压差实际上体现的是空气过滤器的阻力,要想测得过滤器的压差,必须将压差表的两个口置于过滤器的两侧。过滤器的阻力大压差就打。你是清洗过的过滤器,阻力应该增加,不应为0.
你先检查一下
1、压差表的接管是否脱落。
2、检查压差表的接管是否置于过滤器的两侧。
3、检查压差表是否出故障,从压差表的一个接管口向压差表内吹气,看压差表指针是否变化,如果没有变化则压差表出现问题。
如果压差表的指针在0以下,有可能是压差表的两个接管的位置出问题了,检查组合空调机组内压差表的接管位置。本回答被提问者采纳
第3个回答 2021-04-14
初效过滤器是大多数人选择的类别,不仅仅是因为他的产品特点,它的价格也是十分的物美价廉,办公场所的环境几乎都有它的身影,这也是它备受人们喜爱的原因,同时,我们作为初效过滤器的生产厂家建议在购买过滤器的时候还是要以质量为原则的选购,不然会降低过滤器的过滤器效率还会增加负荷。
初效过滤器适用于空调系统的初级过滤,主要用于过滤 5μm 以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式,外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框,过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网等,防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。
第4个回答 2021-04-14
空调系统初中效的初始压差是变动的,第一次的初始压差是安装后运行确认时的数据,一般地空调厂商提供的原始数据是:初效初始压力为60Pa,中效初始压差是80Pa;
2、随着空调系统运行时间的延长,初中效过滤器会被尘埃粒子附着,透风率逐渐降低,压差会逐渐上升,当初始压力达到原始压差的1.5倍警戒限时,就要准备更换或清洗,一般地在原始压差1.8倍时清洗或更换,不能超过原始压差的2倍,否则送风量不够,洁净区换气次数达不到;
3、当重新更换或清洗后的初中效安装好以后,这时的压差又是以后的初始压差。
2008-06-27 22
其他回答
用超声波清洗设备清洗,其它清洗会改变过滤器结构,压差改变。
2008-06-27 0
