空调机组初中效压差

我单位有一台净化用的组合空调机组,昨天清洗过初中效过滤袋后,今天运行时发现初中效压差显示几乎为零或在0以下,已经排除了压差表接口问题,请哪位老师能指教一二?谢谢

1、空调系统初中效的初始压差是变动的,第一次的初始压差是安装后运行确认时的数据,一般地空调厂商提供的原始数据是:初效初始压力为60Pa,中效初始压差是80Pa;
2、随着空调系统运行时间的延长,初中效过滤器会被尘埃粒子附着,透风率逐渐降低,压差会逐渐上升,当初始压力达到原始压差的1.5倍警戒限时,就要准备更换或清洗,一般地在原始压差1.8倍时清洗或更换,不能超过原始压差的2倍,否则送风量不够,洁净区换气次数达不到;
3、当重新更换或清洗后的初中效安装好以后,这时的压差又是以后的初始压差。以此类推。

组合式空调功能段简介:

进风段,燃烧段:

进风段一般由风口及控制风口开度的风阀组成,通常有新风和回风两个部分,新风口通外界环境,回风口通被处理空间。新风口引入的新风可以有效保证房间内部的空气洁净度;回风口所引回风可以充分利用房间的冷量或热量,达到节能的效果。

初效过滤段:

初效过滤段由初效过滤器以及支撑框架组成,初效过滤器的形式有板式和袋式,或二者结合的形式,板式的特点是安装简单,袋式的容尘量大。初效过滤段的作用是滤掉空气中较大颗粒的灰尘杂质,使被处理空气得到初步净化,可以大量减少达到后面的表冷器,风机等的装备上的灰尘杂质,对这些装备起到明显的保护作用。同时也减轻中高效过滤器的负担,达到延长中高效过滤器的使用寿命。

表冷段:

表冷段由各种规格的表冷器组成,同时,表冷段还配备了冷凝水积水盘以及挡水器等装备。表冷器的大小由冷量要求确定。表冷段用于在制冷的情况下,由于冷凝水的析出,达到了降低空气绝对湿度的目的。冷凝水积水盘用于存积冷凝水,并通过排水弯管将冷凝水排出空调器。排水弯有两种结构形式,弯管形式及乒乓球式。挡水器的作用是防止冷凝水被流动的空气带到其他空调段中。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
第2个回答  推荐于2017-09-04
空气过滤器的压差实际上体现的是空气过滤器的阻力,要想测得过滤器的压差,必须将压差表的两个口置于过滤器的两侧。过滤器的阻力大压差就打。你是清洗过的过滤器,阻力应该增加,不应为0.
你先检查一下
1、压差表的接管是否脱落。
2、检查压差表的接管是否置于过滤器的两侧。
3、检查压差表是否出故障,从压差表的一个接管口向压差表内吹气,看压差表指针是否变化,如果没有变化则压差表出现问题。
如果压差表的指针在0以下,有可能是压差表的两个接管的位置出问题了,检查组合空调机组内压差表的接管位置。本回答被提问者采纳
第3个回答  2021-04-14
初效过滤器是大多数人选择的类别,不仅仅是因为他的产品特点,它的价格也是十分的物美价廉,办公场所的环境几乎都有它的身影,这也是它备受人们喜爱的原因,同时,我们作为初效过滤器的生产厂家建议在购买过滤器的时候还是要以质量为原则的选购,不然会降低过滤器的过滤器效率还会增加负荷。
初效过滤器适用于空调系统的初级过滤,主要用于过滤 5μm 以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式,外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框,过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网等,防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。
第4个回答  2021-04-14
空调系统初中效的初始压差是变动的,第一次的初始压差是安装后运行确认时的数据,一般地空调厂商提供的原始数据是:初效初始压力为60Pa,中效初始压差是80Pa;
2、随着空调系统运行时间的延长,初中效过滤器会被尘埃粒子附着,透风率逐渐降低,压差会逐渐上升,当初始压力达到原始压差的1.5倍警戒限时,就要准备更换或清洗,一般地在原始压差1.8倍时清洗或更换,不能超过原始压差的2倍,否则送风量不够,洁净区换气次数达不到;
3、当重新更换或清洗后的初中效安装好以后,这时的压差又是以后的初始压差。

2008-06-27 22
其他回答
用超声波清洗设备清洗,其它清洗会改变过滤器结构,压差改变。

2008-06-27 0
