建筑施工高层测量放线

如题所述

一、 ±0.00以上施工测量
1.1平面控制测量
本工程主体结构施工测量采用内控法。在建筑物±0.00测设轴线控制点上架设激光垂准仪,向上传递轴线平面位置。
1.2支立模板时的测量
1)中心线及标高的测设
拆模后,根据轴线控制点将控制线测设在靠近剪力墙底的基础面上,并在暗柱露出的钢筋上测设标高点,供支立剪力墙模板时定位及定标高使用。
2) 剪力墙垂直度检测
剪力墙模板支好后,采用如下图形式进行模板的垂直度检查。控制线交点应标识好,可作为室内二次结构(填充墙、构造柱、抹灰归方等)定位的依据。
3)平台模板抄平
剪力墙模板校正好后,用钢尺沿剪力墙向上量距,引测2-3个相同的标高点于剪力墙上端模板上。在平台上置水准仪,以引测上来的任一标高点作为后视,施测楼板模板标高。
1.3高程的传递
1)标高的竖向传递,应用钢尺从塔吊立杆、电梯井内壁或内控点预留孔洞起始高程点竖直量取,当传递高度超过钢尺长度时,应另设一道标高起始线,钢尺需加拉力、尺长、温度三差改正。
2)每栋建筑物应由三处(选择三个内控点)分别向上传递,标高的允许误差见下表:
高 度 (m) 允许误差(mm)
每 层 ±3
H≥30m ±15
3)施工层抄平之前,应先校测首层传递上来的三个标高点,当较差小于3mm时,以其平均点引测水平线。抄平时,应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置,并进行一次精密定平,水平线标高的允许误差为±3mm。
4.4内控制测量方法
1)零层板施工完后应将控制轴线引测至建筑物内。根据施工前布设的控制网基准点及施工过程中流水段的划分,在各建筑物内做内控点(每一流水段至少2-3个内控基准点),埋设在首层相应偏离轴线1米的位置。基准点的埋设采用10cm×10cm钢板,钢针刻划十字线,钢板通过锚固筋与首层楼面钢筋焊牢,作为竖向轴线投测的基准点。基准点周围严禁堆放杂物,向上各层在相应位置留出预留洞(15cm×15cm) 。内控制点平面布置图见附图所示:
2)竖向投测前,应对钢板基准点控制网进行校测,校测精度不宜低于建筑物平面控制网的精度,以确保轴线竖向传递精度。轴线竖向投测的允许误差:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-26

放线

第2个回答  2013-08-28
高层最好是内控法,用垂准仪,每建一层,在板面上预先留两个孔洞,把下一层的点投上去,两点之间确定一条轴线,当然也可以确定1M线或者50CM线!
第3个回答  2013-08-28
在建筑屋外设测量架,用经纬仪控制测量
第4个回答  2013-08-28
高层放线采用内控法,铅垂仪控制垂直度,控制线控制轴线定位。
相似回答