温湿度传感器一直显示一个值,把线重新接一下又显示实际值了,用几天又坏了,怎么解决?

如题所述

我猜你用的是温湿度变送器,而且温湿度传感元件是数字元件。
一直显示一个值,说明传感器本身或者负责变送的MCU死机了。重新接线又能恢复正常,然后过几天又坏了,更加证实了我的说法。这是很典型的数字传感器死机现象。
死机的原因有很多,主要有一下几种:
1、温湿度传感器附近有变频器、大功率电器或者动力电缆。
2、温湿度传感器的导线本身质量不好。
3、数字传感器本身老化,内部接触不良。
第一种可能性最大。解决办法就是把传感器的导线换成屏蔽导线,并把屏蔽层接地。同时,尽可能让传感器原理变频器、大功率电器或者动力电缆。第二种问题也可以用第一种解决方案。如果换了导线以后还是不定期死机,就只能换新的传感器了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-28
高湿度下长期工作,对传感器造成了很严重的损伤.