55问答网
所有问题
关于剪力墙边缘构件中,是否能用水平分布筋来代替箍筋
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-11-18
水平分布筋可以代替箍筋体积配箍率的一部分,所占比率不得大于30%。见11G101-1图集72页注1。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QR8GLe8IeF4RGe4c4Q.html
其他回答
第1个回答 2016-11-17
可以代替一部分,不能全部代替。
相似回答
高层建筑约束
边缘构件箍筋,
用
剪力墙水平分布筋代替可以
吗?
答:
这是绝对不可以的
,剪力墙中的约束边缘构件也属于剪力墙中的一个组成部分,起到对墙的加强作用。所以也用所谓柱的编号。
剪力墙水平分布筋代替
一端
边缘构件箍筋,
另一端不
代替,
要怎么设
答:
2、剪力墙的两端边缘构件的受力情况类似,
可以考虑在两端都使用水平分布筋代替箍筋
,以便更好地增强整个剪力墙的抗剪能力。3、剪力墙的两端边缘构件的受力情况差异较大,可以根据具体的受力情况和设计要求,在不同的位置设置不同的水平分布筋,以满足结构的抗剪设计要求。
...
边缘
翼柱和暗柱
箍筋
全部用
剪力墙水平
钢
筋代替是否
违规?
答:
约束边缘翼柱和暗柱
箍筋
全部用
剪力墙
水平钢
筋代替
的做法,是十分严重的质量事故!是极其露骨的偷工减料,不符合图纸的不合格工程。约束
边缘构件
的体积配箍率是剪力墙重要的基本抗震构造措施,其体积配箍率中以包含了允许计入的
水平分布
钢筋,其箍筋及拉钩筋占了规范要求的主要分量!丝毫不能再省。
剪力墙
墙身
分布
钢筋是
箍筋
吗
答:
剪力墙墙身
分布
钢筋不是
箍筋,
是非受力筋。主要是考虑在没有纵向钢筋的位置(混凝土面板)设置,以防止混凝土由于温差而引起的开裂。也叫防裂筋。对
剪力墙来
说,影响延性和承载力的主要因素是
边缘构件,
墙身配筋率ρ在0.1%~0.28%范围内时墙为延性坡坏,因此对于墙身钢筋,在非计算控制的情况下,除底部...
剪力墙水平
钢筋计入约束
边缘构件
体积配箍率的做法
中,水平
钢筋为何不
可以
...
答:
1. 约束
边缘构件
是
剪力墙
的加强部件,墙的
水平分布筋
及竖向分布筋是墙本身应该配置的钢
筋,
用自身的钢
筋来
加强。2. 约束边缘构件的体积配箍率是规范的抗震构造要求,编制这种要求时就是这样的,是一种概念设计内容,工程人员有责任去理解、执行。墙的水平分布筋与竖向分布筋的直径大小比,没有规定的界...
大家正在搜
剪力墙中的边缘构件分为
剪力墙边缘构件配筋
剪力墙边缘构件分为哪两种
剪力墙边缘构件的作用
剪力墙边缘构件的作用及类型
剪力墙的边缘构件有哪些
剪力墙约束边缘构件
剪力墙边缘构件的种类
剪力墙边缘构件的理解
相关问题
高层建筑约束边缘构件箍筋,用剪力墙水平分布筋代替可以吗?
剪力墙约束边缘构件箍筋能替代墙水平筋吗
剪力墙水平筋能代替约束边缘构件(暗柱)箍筋吗
剪力墙构造边缘构件的箍筋可以用剪力墙水平筋代替吗
剪力墙水平分布筋代替边缘构件部分箍筋怎么设置
你好请问高层建筑约束边缘构件箍筋直接用剪力墙水平分布筋代替这...
关于剪力墙水平分布筋与边缘构件构造关系,下图哪个做法符合符合...
水平筋能否代替箍筋