现浇板中未注明的板面筋及板底筋均为三级钢8间距150。悬挑板等未注明的分布筋均为三级钢8间距250

现浇板中未注明的板面筋及板底筋均为三级钢8间距150。悬挑板等未注明的分布筋均为三级钢8间距250应该怎么理解?

板配筋平面图上有很多板块,制图人不必要每块配筋都标注出来,只标注出有差异的板块,剩下相同配筋的那部分用此注明表达,为的是避免图面拥挤、麻麻杂杂看晕头脑。
剩下的相同配筋(即板中未注明的部分)都是双层HRB400级,直径8mm,间距150mm。
悬挑板未注明的分布筋都是直径8mm,间距250mm。就是这意思。