建筑施工测量放线

我现在做一个框架结构,会架设经纬仪,问题是怎么去找到另一个点,把仪器架设到那里,最好有实例或者视频什么的,谢谢啦,急

建筑物开始施工,他的绝对标高都会从一个地方引出来的。每个区域都设置有永久性的绝对标高点(一般是用混凝土捣成,中间有一段钢筋,钢筋顶标高在当地政府或相关部门有记录其绝对标高是多少)。用来控制那个区域的建筑群高度。施工单位会用全站仪从那个绝对标高点引出一个相对的永久点作为以后施工的参照点。(如果万一没有那个绝对标高点或者咨询不到点的位置,也可以从旁边的建筑群引点,不过前提要知道所引点的建筑的绝对标高,因为跟所引点的建筑施工有关系,这个引点的误差也比较大,不推荐。)
施工方从绝对标高点引出点以后,也要用混凝土和一小截钢筋浇捣好,以免日后被破坏。以后的测量放线就都依照这个点来进行。根据图纸来放样。
如果楼主学过测量,那后面的工作应该都不成问题了吧。初始点已经出来了,按照图纸上的总平面图(上面一般会有参照标高点和周围的建筑群等参照物)将该建筑的面积外放2米放出样来,场地平整。后面的施工就是按部就班根据施工流程来了 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-15
楼主现在要学的不是经纬仪的公式,而是三角函数的公式,要测量得准确就要会三角函数的计算,如果不会计算三角函数及座标是一个不合格的放线员
第2个回答  2013-08-15
看你们都是纸上谈兵,不行。测量要先知原理。
你说的那个情况,条件不具备,经纬仪放线,必须有至少两个已知点,仪器点和后视点,以便确定一条线,才能根据这条线“拨角量距”或穿线。即使全站仪也需要至少两个已知的坐标点,以确定方位角,才能继续下去。
第3个回答  2013-08-15
在施工总平面图上会有道路红线、工程定位坐标、标高水准。

一般道路红线和工程坐标引出点基本都会有规划单位事先给出。

会架经纬仪剩下的就是抱着它满地跑了

你还有什么疑问?
第4个回答  推荐于2017-10-15
一、 ±0.00以上施工测量
1、平面控制测量
本工程主体结构施工测量采用内控法。在建筑物±0.00测设轴线控制点上架设激光垂准仪,向上传递轴线平面位置。
2、支立模板时的测量
1)中心线及标高的测设
拆模后,根据轴线控制点将控制线测设在靠近剪力墙底的基础面上,并在暗柱露出的钢筋上测设标高点,供支立剪力墙模板时定位及定标高使用。
2) 剪力墙垂直度检测
剪力墙模板支好后,采用如下图形式进行模板的垂直度检查。控制线交点应标识好,可作为室内二次结构(填充墙、构造柱、抹灰归方等)定位的依据。
3)平台模板抄平
剪力墙模板校正好后,用钢尺沿剪力墙向上量距,引测2-3个相同的标高点于剪力墙上端模板上。在平台上置水准仪,以引测上来的任一标高点作为后视,施测楼板模板标高。
3、高程的传递
1)标高的竖向传递,应用钢尺从塔吊立杆、电梯井内壁或内控点预留孔洞起始高程点竖直量取,当传递高度超过钢尺长度时,应另设一道标高起始线,钢尺需加拉力、尺长、温度三差改正。
2)每栋建筑物应由三处(选择三个内控点)分别向上传递,标高的允许误差见下表:
高 度 (m) 允许误差(mm)
每 层 ±3
H≥30m ±15
3)施工层抄平之前,应先校测首层传递上来的三个标高点,当较差小于3mm时,以其平均点引测水平线。抄平时,应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置,并进行一次精密定平,水平线标高的允许误差为±3mm。
4、内控制测量方法
1)零层板施工完后应将控制轴线引测至建筑物内。根据施工前布设的控制网基准点及施工过程中流水段的划分,在各建筑物内做内控点(每一流水段至少2-3个内控基准点),埋设在首层相应偏离轴线1米的位置。基准点的埋设采用10cm×10cm钢板,钢针刻划十字线,钢板通过锚固筋与首层楼面钢筋焊牢,作为竖向轴线投测的基准点。基准点周围严禁堆放杂物,向上各层在相应位置留出预留洞(15cm×15cm) 。内控制点平面布置图见附图所示:
2)竖向投测前,应对钢板基准点控制网进行校测,校测精度不宜低于建筑物平面控制网的精度,以确保轴线竖向传递精度。